地上楼梯间及地下合用前室加压送风可否合用一个系统?
lx0212
lx0212 Lv.3
2010年03月15日 13:42:32
来自于通风排烟
只看楼主

18层的纯住宅地上部分合用前室自然排烟,楼梯间采用加压送风地下部分合用前室不具备自然排烟条件,因建筑在一层已无地方再加风井问:地上部分楼梯间可否跟地下合用前室合用一个加压送风系统地上楼梯间也采用常闭型加压送风口当地上火灾时,楼梯间风口全开地下火灾时,仅开启地下一层风口此法是否可行?

18层的纯住宅
地上部分合用前室自然排烟,楼梯间采用加压送风
地下部分合用前室不具备自然排烟条件,
因建筑在一层已无地方再加风井
问:地上部分楼梯间可否跟地下合用前室合用一个加压送风系统
地上楼梯间也采用常闭型加压送风口
当地上火灾时,楼梯间风口全开
地下火灾时,仅开启地下一层风口
此法是否可行?

地上.jpg


地下.jpg

免费打赏
snail_yin
2010年03月16日 09:24:17
2楼
规范没有明确说,相关规范条文页仅有一条,如下:
8.3.6 机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。
在分析一下楼主的案例:
1、地上发生火灾时,地上楼梯间的加压送风口打开。
2、地下发生火灾时,地下楼梯间和地下合用前室的加压送风口打开。
上述两种工况的风量要求完全不一样,需要合理解决。然后在满足8.3.6的情况下,理论上没有太大的问题,但由于楼主的做法实在是非常特殊,建议和当地审图和建审部门沟通一下。
回复
furunian
2010年03月17日 23:37:51
3楼
学习了
回复
youlf
2010年03月19日 22:25:32
4楼
理论上应该是可以的。
地下不是还要加风管吧?
回复
morning502
2010年04月27日 10:59:20
5楼
地下楼梯间送风,其前室可以不送了。。。
回复
szhp54
2010年04月27日 11:12:23
6楼


根据图示,地下送风的问题无法解决,即使加压差调节阀也无法解决.这是建筑设计的一个失误.如果建筑真是无法调整,唯一的办法就是将井道在二层楼板处隔断,在一层不设送风口,在一层送风井的外墙加正压送风机,然后计算一下,在地下一层楼梯间开一送风口(靠地面),上部开一送风口接管通合用前室,该管道采用符合防火厚度要求的钢板并作保温,并且需装防火阀及调节阀,在合用前室与楼梯间的隔墙上装余压阀,因为只有二个送风口,可以先作调试,然后固定调节阀位置(常开).

[ 本帖最后由 szhp54 于 2010-4-27 11:37 编辑 ]
回复
yangwei0420030141
2010年04月27日 12:03:24
7楼
地上和地下可以合用一个系统。但是可能风口的形式要改成电动的。地下室着火的时候其风口全部开启。楼上着火的时候,楼上的风口全部开启。但可能要考虑风机的风量问题,要根据两者取大值,然后校核门洞风速。
回复
qinweichun
2016年12月26日 20:43:13
8楼
理论上应该是可以的。
回复