制冷系统进水怎么办
zhaohongfei0126
2010年03月15日 11:43:10
来自于制冷技术
只看楼主

制冷系统进水怎么办??????????

制冷系统进水怎么办??????????
免费打赏
zhaohongfei0126
2010年03月15日 11:47:55
2楼
32P氟机系统大量进水怎么办。冷凝器坏掉了;还是排管库?????急啊///////
回复
zhukuoyue
2010年03月28日 01:45:52
3楼
1 更换坏的冷凝器
2用干燥氮气吹洗管道 最好分段吹洗
3检查压机电阻是否正常 估计烧了 好的就烘干换油
4加装一个大的开启式过滤器(过滤器两端加装截止阀) 及无水硅胶(买多一点很便宜的)接好系统试压抽真空 加制冷剂
5试运转看情况大概30分钟更换硅胶注意保护好压机 反复多次直至硅胶不变色为止
6放掉制冷剂 换冷冻油 抽真空 更换无水硅胶重新加制冷剂就OK
过滤器截止阀就不用拆了 以后维修方便
回复
zhukuoyue
2010年03月28日 01:49:28
4楼
没有硅胶的话 建议去买女人专用的
卫生巾 效果刚刚的 经验这谈:lol
回复
heihu3159
2010年03月28日 20:10:44
5楼
先保压,不漏的情况下,保证足够的抽空时间(压力越低,水份越容易蒸发),加点F,继续抽
回复