最近思考墙内设暗柱的问题,突然感觉对暗柱的作用很不清楚,请教同行给以解释,谢谢。
最近思考墙内设暗柱的问题,突然感觉对暗柱的作用很不清楚,请教同行给以解释,谢谢。
22楼
看在不同部位,不同层了,一般在墙端的是起边缘约束作用,加强抗震性能。
回复
23楼
剪力墙在水平地震作用下,沿墙长方向会变形,虽然剪力墙平面内刚度比较大,但是考虑剪力墙变形过程中应力主要集中在墙两端头,墙墙相交处,而且一般端头都会搭接连梁,这里说的连梁是连接的梁哦,主要考虑前者,所以在端头设置约束边缘构件来约束强肢在地震作用下的过大变形,混凝土的变形能力也就是延性比较差,所以在应力集中的地方设置了延性较好的暗柱提供约束和延性,端部钢筋增加,轴压比减小,相对受压区刚度减小,相对受压区过大,只是发挥了剪力墙混凝土的抗压能力,但是发挥不了钢筋的抗拉性能,所以相对受压区减小有利于延性增加。。。(后续)
回复
24楼
暗柱纵筋作用:剪力墙受地震作用来回摆动时,基本上以墙肢的中线为平衡线(拉压零点),平衡线两侧一侧受拉一侧受压且周期性变化,拉应力或压应力值越往外越大,至边缘达最大值。边缘构件受拉时所受拉应力大于墙身,由暗柱纵筋承担,且要保证边缘构件纵筋的可靠锚固(插到基础底部且端头再加弯钩≥12d);边缘构件未受破坏,墙身不可能先于边缘构件发生破坏。
暗柱箍筋作用:暗柱箍筋是为了约束混凝土,提高抗震延性。在地震作用下,端部在弯剪作用下,出现塑性铰,为了抑制塑性铰的延展或者对塑性铰区混凝土更好约束而配置一定量箍筋。较长的墙肢其塑性铰区也就会较大,因此箍筋长度有要求(为0.1墙肢长及400mm中的大者)。同样,约束边缘构件非阴影区的设置也是这个目的。
局部加强承载力而设置
剪力墙承受平面外弯矩较弱,当剪力墙平面外有较大的梁搁置时,会产生较大的弯矩,此时宜在墙身内配置暗柱,暗柱宜按计算配筋(高规第7.1.7条规定)。
回复
25楼
加强墙体整体性
回复
26楼
不错,谢谢楼主分享!
回复