讨论KYN28A-12-4000/50KA使用范围及注意事项
zhumin_cs
zhumin_cs Lv.2
2010年03月14日 10:08:07
只看楼主

请各位高手畅所欲言,共同学习提高

请各位高手畅所欲言,共同学习提高
免费打赏
dqzdhyl
2010年03月14日 10:38:11
2楼
KYN28A-12-4000/50KA使用范围:
电压等级为10KV及以下高压用户、额定负荷小于4000A。
:)
回复
zhumin_cs
2010年03月14日 20:12:04
3楼
主母线每相3(10*120)够吗
回复
zhumin_cs
2010年03月15日 19:45:42
4楼
还是需要每相4(10*100),国内好像没有这样的触头盒
回复
lzykite
2010年03月15日 20:29:04
5楼
三根应该够了,我们的就是做的三根,不过要加装风机
回复
zhumin_cs
2010年03月15日 21:18:23
6楼
请教一下,触头盒选用哪个公司的产品
回复
ytj5588
2010年03月15日 22:04:15
7楼
选丹徒的张宝忠的
回复
wzlh0526
2010年03月15日 22:05:59
8楼
KYN28A-12-4000/50KA使用范围:
电压等级为10KV及以下高压用户、额定负荷小于4000A。
回复
tudashi63
2010年03月16日 17:53:25
9楼
1. 4000A的KYN28A柜总共要加八个风机:
a .断路器室上、下两个滚筒风机;
b.母线室上、下各三个轴流风机。
2.采用强迫风冷的方法虽能暂时解决温升问题,但风机本身也是一个故障点:
a)风机是长期运转的设备,本身就有其使用寿命,如不能带电更换,这直接影响柜子的连续使用
b)大电流柜要用多个风机分别安装在母线室、断路器室、电缆室,当大电流要穿过小电流馈出线柜时,母线室按要求也要装风机,否则温升可能超标,这说明在试验室里得到的结论并没有代表性。很多温升事故就是小电流的馈线柜主母线载流能力不够引起的。但要同时运转多个风机会使配电室严重扬尘,尘埃对绝缘件不利
c)长期运转,风机效率下降、风道受阻都有可能使风量降低,使温升再次超标
d)有的风机安装在断路器室的泄压口上,内部故障时不能泄压
e)风机运转时噪音很大,影响了运行人员对异常声响的判别
回复
zhumin_cs
2010年03月17日 21:36:04
10楼
4000A金属活门能做吗
回复
zhumin_cs
2010年03月18日 19:19:11
11楼
还是只能做非金属的
回复