混凝土质量缺陷
panshuqing
panshuqing Lv.2
2010年03月13日 22:41:16
来自于工地图片
只看楼主

[ 本帖最后由 panshuqing 于 2010-3-13 22:57 编辑 ]

IMG_0236.jpg IMG_0234.jpg

[ 本帖最后由 panshuqing 于 2010-3-13 22:57 编辑 ]

IMG_0236.jpg


IMG_0234.jpg

免费打赏
tocjy
2010年04月03日 18:32:17
22楼
这个也太恐怖了吧
回复
maxiao12388
2010年04月03日 22:44:23
23楼
马蜂窝都没有这么大,造成这样现像的原因很多的,砼本身就有质量问题,太干了,或者是已分离,还就是工人严重偷懒,一点都没有振动,
回复
dongqi0525
2010年04月04日 13:12:41
24楼
这个现象应该叫做“狗洞”吧,而且还有露筋现象,一般是钢筋工绑扎钢筋的时候没有注意预留保护层的厚度,同时浇筑过程中,混凝土下料不均匀,而且浇筑工人振捣不到位,盯仓质检未负责到底所致。不过现场已经这样了,但是后期可以弥补的,把松散的混凝土骨料口出,然后在外面帮一个木模板,然后水灰比调整和已浇筑的混凝土一致,就OK!
回复
huan202650
2010年04月04日 23:30:57
25楼
缺陷大了去了。
回复
chn23858839
2010年04月05日 21:55:22
26楼
主要原因应该是振捣不密实哈
回复
zz_wjh
2010年04月06日 11:17:47
27楼
骨料配比有问题,如果仅此一处,就是下料时离析,骨料集中了
回复
ychgzxf
2010年04月06日 13:58:33
28楼
豆腐渣工程就是这样来的吧
回复
syxlyc
2010年04月10日 23:21:23
29楼
恐怖,的确很恐怖,这样的砼也能算是质量缺陷吗?如果的大面积的话,是质量事故吧
回复
zjc_1309847
2010年04月11日 08:30:37
30楼
豆腐渣子?:handshake
回复
shangdongzhousir
2010年04月11日 10:54:24
31楼
1、水灰比大,灰浆离析,不能包裹骨料
2、骨料级配不合格,粗细之间有级配断层
3、振捣不合格,少振或则振捣不均匀
个人观点,现在工程项目是终身负责制,作为工程技术人员,千万不要以身试法,出了事,后悔莫及!
回复

相关推荐