请问人防楼梯计算中考虑了人防荷载后还需要考虑平时使用状态的活荷载吗?
请问人防楼梯计算中考虑了人防荷载后还需要考虑平时使用状态的活荷载吗?
22楼
由战时控制
回复
23楼
可以用,带壁柱的门框墙在么计算?
回复
24楼
看了大家的说法,我的理解就是按照07FG01图集,第33页,规定的正面荷载,和反面荷载,用理正计算非人防楼梯的软件,把人防荷载输入,计算,后核查配筋即可。
不知道我的理解对么?
回复
25楼
jjw5201314 发表于 2015-1-24 12:41 看了大家的说法,我的理解就是按照07FG01图集,第33页,规定的正面荷载,和反面荷载,用理正计算非人防楼梯 …人防计算材料的强度是不同的这在理正怎么解决?
回复
26楼
人防计算材料强度的不同,不同在,GB50038-2005
人民防空地下室设计规范
1、 4.2.3,fd=rd*f,这是在静荷载计算后乘以一个大于1的数,如果用理正不乘以大于1的数,可以作为结构的安全储备。
2、 4.2.4,弹性模量是静荷载的1.2倍,用理正结构也是很保守的算法。
不知道我说的对么?敬请高手赐教
回复
27楼
孤独风中一匹狼 发表于 2015-3-10 09:30 人防计算材料的强度是不同的这在理正怎么解决?人防计算材料强度的不同,不同在,GB50038-2005人民防空地下室设计规范1、 4.2.3,fd=rd*f,这是在静荷载计算后乘以一个大于1的数,如果用理正不乘以大于1的数,可以作为结构的安全储备。2、 4.2.4,弹性模量是静荷载的1.2倍,用理正结构也是很保守的算法。不知道我说的对么?敬请高手赐教
回复
28楼
查看图集BBB
回复
29楼
不用考虑,你觉得有冲击波来的时候,上面会有人吗?
回复
30楼
是不是主要出入口,伸到地下室的楼梯才需要考虑人防?不伸到地下室的就不用管
回复
31楼
按人防荷载算正反两个方向的力就好了。
回复