风管式温度传感器是否必须安装在空调的回风,如果装在回风的话,如何避免风管式温度传感器管内部热敏元件被污染而直接影响正常的数据感测.

风管式温度传感器是否必须安装在空调的回风,如果装在回风的话,如何避免风管式温度传感器管内部热敏元件被污染而直接影响正常的数据感测.
免费打赏
sgp7478
2005年08月04日 13:38:20
2楼
当然是装在回风处,至于怕传感器会被污染,这就不是你问题了,一般回风处有过滤网,而温度传感本身是防尘的,没有任何问题,只要你的设备不受污染就可以了,没问题,放心地用吧。
回复
liyi63
2005年08月13日 00:50:34
3楼
那要看你测哪里的温度了,要是测新风温度还装在回风上吗?