近来,几个合同要求KYN28柜柜后留很大距离,我记得28柜可以靠墙安装,它如何检修哪?
近来,几个合同要求KYN28柜柜后留很大距离,我记得28柜可以靠墙安装,它如何检修哪?
2楼
K28柜不可以靠墙安装,要不它如何检修哪?
:)
回复
3楼
可以靠墙安装的啊。互感器和套管做成一体的。顺开电气、白云电气就有这产品,还有专利的。
回复
4楼
真有靠墙安装的吗?我没见过,低压倒是常见,高压柜从来没见过。
回复
5楼
可以的 检修通道放在前面
回复
6楼
我记得 靠墙安装的 接地刀是接在柜子后面的 左操作的
回复
7楼
:victory: 好多年前就有了:handshake
回复
8楼
原设计就可以靠墙安装.其接地开关是安装在柜后的.需要检修时将手车移出,再打开下门将中间的隔板固定 螺栓拧下后把隔板抽出,再拆除中隔板就可以了.当然检修前的有关安全问题就不讲了.
回复
9楼
原始开发方案就是如此,后面是封板,前面进去安装电缆和检修,中隔板设计业师考虑这个因素
回复
10楼
好像是可以的,不过我还真没见过,
回复
11楼
赞同3楼说法
回复