化工厂高压电机起动问题
powertad
powertad Lv.2
2010年03月11日 16:17:42
只看楼主

一个化工项目, 电气一次图见附图. 35KV总变外600米到10KV分变. 2500KW是压缩机, 不频繁起动, 可以空载起动. 主变12500, 负荷率有90%. 其他负荷都是一般的照明, 输送泵, 水泵, 风机等等请问2500KW压缩机直接起动有无问题. 我按照手册上面计算, 起动时10KV母线1 压降是88.7%, 母线2是87.5%, 应该没有问题, 但比较电机较大, 不是很有把握, 请问各位有无实际运行经验, 谢谢!!!

一个化工项目, 电气一次图见附图. 35KV总变外600米到10KV分变. 

2500KW是压缩机, 不频繁起动, 可以空载起动. 主变12500, 负荷率有90%. 其他负荷都是一般的照明, 输送泵, 水泵, 风机等等

请问2500KW压缩机直接起动有无问题. 我按照手册上面计算, 起动时10KV母线1 压降是88.7%, 母线2是87.5%, 应该没有问题, 但比较电机较大, 不是很有把握, 请问各位有无实际运行经验, 谢谢!!!

1.jpg

免费打赏
zj184718180
2010年03月12日 09:38:09
12楼
坐等高人解答 希望给出计算过程及说明,,区管大大怎么还没来呢 在线等
回复
electricity
2010年03月12日 09:38:25
13楼


不错, 类似这样的经验是很好的.
回复
electricity
2010年03月12日 09:41:51
14楼


LZ关心的是起动时10KV母线上的压降, 会不会影响到其他负荷. 
回复
空格
2010年03月12日 09:44:57
15楼
10kV侧短路容量141MVA左右,计算一下,母线电压降应该没有问题,压