化工厂高压电机起动问题
powertad
powertad Lv.2
2010年03月11日 16:17:42
只看楼主

一个化工项目, 电气一次图见附图. 35KV总变外600米到10KV分变. 2500KW是压缩机, 不频繁起动, 可以空载起动. 主变12500, 负荷率有90%. 其他负荷都是一般的照明, 输送泵, 水泵, 风机等等请问2500KW压缩机直接起动有无问题. 我按照手册上面计算, 起动时10KV母线1 压降是88.7%, 母线2是87.5%, 应该没有问题, 但比较电机较大, 不是很有把握, 请问各位有无实际运行经验, 谢谢!!!

一个化工项目, 电气一次图见附图. 35KV总变外600米到10KV分变. 

2500KW是压缩机, 不频繁起动, 可以空载起动. 主变12500, 负荷率有90%. 其他负荷都是一般的照明, 输送泵, 水泵, 风机等等

请问2500KW压缩机直接起动有无问题. 我按照手册上面计算, 起动时10KV母线1 压降是88.7%, 母线2是87.5%, 应该没有问题, 但比较电机较大, 不是很有把握, 请问各位有无实际运行经验, 谢谢!!!

1.jpg

免费打赏
powertad
2010年03月11日 16:21:39
2楼
35KV侧短路容量按900MVA
回复
powertad
2010年03月11日 16:51:50
3楼
10KV母线1的预接负荷无功功率我按 2.9MVAR, 母线2 按0.97MVAR, 但这个影响不大. 

关键是对计算结果没有信心, 我问了一下其他项目, 设计院的设计都很保守, 比这还大的变压器都是降压起动

我问了压缩机厂家, 直起他们设备机械性能没有问题

变压器UK 7.5% 电机起动倍数6, 功率因数0.85(估计), 其他负荷功率因数0.9

手册上写的是 不频繁起动 母线压降按85%, 其实我认为我的情况更低也可以, 低压电机的接触器释放电压一般都是75%电压, 照明也无所谓, 因为电机起动很快, 应该就是几秒而已 
回复
electricity
2010年03月11日 20:47:00
4楼
这个问题好, 因为这是电机功率到了一个临界状态, 有点不好说

希望高手进来
回复
qbw4607
2010年03月11日 21:20:15
5楼
呵呵,应该没有问题的。
1,谨慎起见,第一次启动最好把重要负载转移到另一母线上。
2,不知道带什么压缩机?往复式压缩机时间短,如果是转子压缩机,启动时间需要考虑在15-20秒,甚至更长。

[ 本帖最后由 qbw4607 于 2010-3-11 21:27 编辑 ]
回复
feiniao0003
2010年03月11日 21:45:51
6楼
10kv 母线上还有变压器,压缩机最好降压启动,否则影响系统稳定
高手继续.... ....
回复
qbw4607
2010年03月11日 23:08:19
7楼
提供一个类似实例:
使用110/6KV,20MVA变压器,阻抗10.5,主变装设4%电抗器,直接启动3200KW电机,距离1.5KM,启动时间12秒,无任何问题。
回复
electricity
2010年03月11日 23:25:48
8楼
qbw4607的例子挺好, 不过好像你的条件更优越, 首先你4%电抗器, LZ 那里好像没有. 再有你是3200对20000.
回复
dqzdhyl
2010年03月12日 09:05:26
9楼
经验:2500KW压缩机直接起动无问题
:)
回复
dqzdhyl
2010年03月12日 09:12:12
10楼
也提供一个类似实例:
110/6KV,31500KVA变压器,负荷率有90%,距离600M,直接启动5800KW同步压缩机,无任何问题。
:call: :call: :call: :call: :call: :call:
回复
lingxuct
2010年03月12日 09:32:20
11楼
没人说不能直接起动吧?

主变S=12500,其额定电流(10KV侧)有721.7A;2500KW电机的额定电流只有185A左右,起动瞬间的最大电流也只有1295A,短时间超变压器负荷几乎无任何问题。
回复