关于洁净风管法兰的问题
yuxi2012
yuxi2012 Lv.2
2010年03月11日 15:13:09
只看楼主

进来的一个工程施工方在做洁净风管时用的是共板法兰。那么就有一些问题要请教一下高手了:共板法兰在国家好像还没有什么现行的规范,那样施工是不是一定满足标准。共板法兰的漏风量控制肯定不如角钢法兰,或许在工程验收阶段漏风量能控制在规定范围,但是经过一段时间后,由于丙酮胶的老化,漏风量肯定会增大,那样到后面可能会显示压力总是达不到要求。还有就是共板法兰的强度肯定比不上角钢法兰,看到这边的人在风管四周用角钢加固,感觉总是有点别扭,风管长边一般大于1250mm就需要加固,我想用角钢加固后,由于螺丝打到了风管里面,是不是在洁净风管中是符合规定。

进来的一个工程施工方在做洁净风管时用的是共板法兰。
那么就有一些问题要请教一下高手了:
共板法兰在国家好像还没有什么现行的规范,那样施工是不是一定满足标准。
共板法兰的漏风量控制肯定不如角钢法兰,或许在工程验收阶段漏风量能控制在规定范围,但是经过一段时间后,由于丙酮胶的老化,漏风量肯定会增大,那样到后面可能会显示压力总是达不到要求。
还有就是共板法兰的强度肯定比不上角钢法兰,看到这边的人在风管四周用角钢加固,感觉总是有点别扭,风管长边一般大于1250mm就需要加固,我想用角钢加固后,由于螺丝打到了风管里面,是不是在洁净风管中是符合规定。
望各位高手详解。
免费打赏
cefocrobin
2010年04月23日 15:22:34
2楼
从效果来说,角钢法兰肯定最好
回复
coolhua1982
2010年04月23日 21:34:30
3楼
共板法兰已经行业规范了
2000以下的允许用共板法兰德
角件厚度用厚点就行了,共板法兰也压加固筋
回复
reality365
2010年04月26日 16:49:57
4楼
学习
回复
ccmdf
2010年04月27日 17:14:28
5楼
学习之中
回复
goodblueflash
2010年05月11日 15:18:49
6楼
施工验收规范中1-5级必须有法兰,6-9级可以使用公板法兰(中低压系统)
回复
liufei0000
2010年12月14日 15:29:31
7楼
学习学习再学习
回复
catfrog0715
2010年12月14日 15:48:42
8楼
现在的施工单位,为了节省人工成本,以及施工工期,通常会向业主推荐共板法兰

共板法兰并不是不能用在洁净系统内,关键就如以上各位提及的那样,无非就是漏风量和强度的问题

我接触过的项目,一律要求单边≥1600mm的风管使用角钢法兰连接

至于使用共板法兰加固的时候螺丝打到了风管里面,需要将穿风管处用密封胶密封
回复
zhangxiang291
2011年01月21日 12:12:10
9楼
6-9级可以使用公板法兰
回复
lingxing1
2011年01月21日 13:42:05
10楼

请问是那本规范上的啊
回复
juncai13
2011年01月21日 14:18:59
11楼
中低压风系统可以,但是耐久度肯定没角钢的好
回复