讨论楼梯与抗震
co_xiaolinzi
2010年03月11日 13:03:45
来自于PKPM
只看楼主

请大家各抒己见~~多提方法~

请大家各抒己见~~多提方法~
免费打赏
zhangzongying
2010年03月11日 13:10:54
2楼
搞技术问题,问题应该提得具体点
回复
zhangzongying
2010年03月11日 13:27:26
3楼
2008版《抗震规范》第3.6.6条指出:结构“计算中应考虑楼梯构件的影响”,但对在实际执行过程中如何考虑楼梯的影响则未予明确,需要设计人员根据工程的具体情况灵活把握。

楼梯对结构的影响程度与结构体系有关,结构的侧向刚度越大(如剪力墙结构),则楼梯对结构的影响程度越小;结构的侧向刚度越小(如框架结构),则楼梯对结构的影响程度越大。楼梯与结构的影响是相互的,楼梯影响结构的同时,结构也在影响楼梯,因此,需要对结构和楼梯均采取相应的结构措施。

在结构计算中,通常将楼梯作为斜杆(斜板)模拟,其弹性侧向刚度很大,对结构计算指标的影响也很大。但实际地震中,楼梯的弹塑性性能究竟如何,尚没有明确的结论,需要不断研究。因此,目前情况下,一般可只在承载力计算中考虑楼梯的作用,并按考虑与不考虑分别计算、包络设计。对楼梯间四周有钢筋混凝土剪力墙围合的剪力墙结构或框架-剪力墙结构中的楼梯,可不考虑楼梯的影响。
回复
co_xiaolinzi
2010年03月14日 17:51:43
4楼
比如说,在地震中楼梯的损害最为严重,而且计算的时候楼梯也没有纳进整体考虑,而是作为单独的构建考虑,那么,怎么让他在地震中保持整体性呢?
回复
scmazhi
2010年03月14日 22:21:02
5楼
现在结构设计只是将楼梯板作为斜向简支梁进行独立计算,不能体现楼梯结构的实际破坏形式,可以参考K型楼梯进行计算,但理论上还有待提高
回复
wangdunke
2010年03月15日 17:28:45
6楼
湖北省的有些专家提出了按照PKPM2008建模时,要求考虑楼梯的刚度。现在我就进入LT计算的。
回复
yzgang2001
2010年03月15日 18:06:36
7楼
楼梯斜板对抗震应该是有利的,需要考虑其作用
回复
房欣
2010年03月17日 09:14:15
8楼
湖北省的有些专家提出了按照PKPM2008建模时,要求考虑楼梯的刚度。现在我就进入LT计算的。