直流系统接地问题
fallingstar64
2010年03月11日 10:37:31
只看楼主

如下一个直流系统:一个大型整流器出来两根直流母排,一正一负,母排距离很长,>200m,在母线下挂有很多用电负荷,用电负荷功率较大,2000kW左右一个,不是通信行业,是属于机械重工类的。母线电压大约为DC 600V问此直流供电系统需要接地吗?正接地还是负接地?为什么呢?[ 本帖最后由 fallingstar64 于 2010-3-17 16:11 编辑 ]

如下一个直流系统:
一个大型整流器出来两根直流母排,一正一负,母排距离很长,>200m,在母线下挂有很多用电负荷,用电负荷功率较大,2000kW左右一个,不是通信行业,是属于机械重工类的。

母线电压大约为DC 600V

问此直流供电系统需要接地吗?正接地还是负接地?为什么呢?

[ 本帖最后由 fallingstar64 于 2010-3-17 16:11 编辑 ]
免费打赏
fallingstar64
2010年03月18日 11:44:03
12楼
总结了一下大家的回答,也看了相关资料,得出下列结论:
1.不应该接地,理由:如果交流侧是TN系统的话,直流接地就是短路!
2.如果是IT系统的话,要加绝缘监测
回复
cck196528
2010年03月18日 13:58:46
13楼
总结了一下大家的回答,也看了相关资料,得出下列结论:
回复
wangzhiqungz
2010年03月18日 20:53:36
14楼
12#能否提供你看的资料?我现在也在想这个问题。手头有个项目,里头的直流设备不在少数,正为这个愁
回复
vhdlcpld
2010年03月21日 20:21:06
15楼
TN系统直流接地是否会短路,看直流系统有无隔离变压器之类的东东
回复
zhiboy7890
2019年03月29日 15:36:42
16楼

直流接地一般也是外壳接地吧,直流的+和-都是有电压的,不应接地。