四层可以不设稳压泵,为什么五层要设
zhouhp888
zhouhp888 Lv.2
2005年08月03日 19:44:52
只看楼主

最近一我碰到一个工程,消防大队说四层可以不设稳压泵,五层要设.这是为什么吗?如果要设四层跟五层到底有什么区别

最近一我碰到一个工程,消防大队说四层可以不设稳压泵,五层要设.这是为什么吗?
如果要设四层跟五层到底有什么区别
免费打赏
huilian44
2005年08月03日 20:50:46
2楼
层高不超过3.5米的民用建筑,给水系统所需的压力:
一层:10米水柱
二层:12米水柱
二层以上每增加一层增加4米水柱
建筑物所需压力应按最不利点所需的水压进行计算
设置稳压泵应考滤市政自来水的水压和输送过程中的压损
而不是四层和五层的关系
回复
rekoba
2005年08月03日 22:42:46
3楼
你应该把你当地的参数说来听听.还有就是稳压泵的用途是用在室内消火栓系统吗?
回复
zhouhp888
2005年08月05日 18:27:29
4楼
不好意思,是这样的!屋顶水箱四层,水箱出水不用设稳压泵,五层的屋顶水箱就要设.这有本质的区别吗?