零序继电保护是什么意思在什么地方需要
wsrf1981
wsrf1981 Lv.2
2005年08月03日 19:26:12
来自于继电保护
只看楼主

如题 菜鸟问题

如题 菜鸟问题
免费打赏
lengbing
2005年08月03日 22:52:48
2楼
这个问题一点也不菜,看看回帖的数量,就知道这个问题并不好回答.我不敢回答,等待高手!!!
回复
fire
2005年08月04日 09:17:23
3楼
我不是高手,随便说几句,凡因故障等不正常运行状态而产生的非对称电气参数,如电压、电流,都可以用对称分量法来分解为正、负、零序分量,来分析问题。
回复
梁栋永
2005年08月04日 09:22:18
4楼
我也不是很确定是不是这样哦!
它应该是保护出线端的反方向电流、电压供电吧!
回复
gljddg
2005年08月04日 10:27:43
5楼
主要是电力系统中变压器或系统接地时,也可以用于发电机保护回路中,作为发电机匝间、分支间短路故障!
系统正常运行时,零序电压为零或很小,当系统接地或故障时,PT二次会产生大于15V的零序电压!
回复
wsrf1981
2005年08月04日 18:26:18
6楼
有点云里雾里的感觉 还不是很懂 不过谢谢大家
回复
fire
2005年08月04日 21:08:05
7楼
就这么说吧,它就是个数学计算工具。

比如,原始社会人们刚学会养羊的时候,每次羊群回来,都不知道多了还是少了,怎么办啊?
有个老头就捡了一堆石子,放出一个去,就取个石子,放完了,就取了和羊数量一样多的石子。晚上羊回来一只,就捡过来一个,如果正好,就没丢,石子多了,羊就少了,石子就是个具体可见的数学工具。。。

时光真快啊,一晃已经是公元20世纪了,人们在建立电气理论的同时,对其中的非对称分量的分析也在努力研究中,在一九三六年的某天那个老头的后代突然灵光一现,把这个非对称分量分解为正负零序,呵呵,好比找到了那堆石子,当然是抽象的。。。

快周末了,说个浅薄的笑话比喻一下,或许不恰当,大家不要怪罪,,,
回复
ayscgy
2005年08月04日 22:15:48
8楼
应该是在变压器柜内用的多吧?
回复
liujichengak47
2005年08月04日 22:33:04
9楼
今天正好开关厂的人为我们变电站(小站10KV)调试开关柜,我还问了这个问题,结果他也说不清,希望有人能讲清楚。
回复
mark.he0865
2005年08月05日 07:50:26
10楼
给你点资料好好看一下~~
零序电流保护概述 
综合考虑供电可靠性、过电压、系统绝缘水平、继电保护要求,对弱电通信线路的干扰,以 及系统的稳定要求等因素,我国采用的中性点接地方式有中性点直接接地、中性点经消弧线 圈接地和中性点不接地等三种方式。
在中性点直接接地的系统中,当发生一点接地故障时,即可构成单相接地短路,接地短路电 流大于500 A,称之为大接地电流系统。这个很大的故障电流,将危及电气设 备的安全。因此,要求装设灵敏度较高的保护装置,并动作于断路器跳闸。
在大接地电流系统中,当过电流保护采用三相星形接线方式时,也能保护接地短路。但若采 用零序保护会更好。因为它只反应接地短路时,所特有的零序电压或零序电流。由于系统正 常运行和发生相间短路时,不会出现零序电流或零序电压,因此零序保护的动作电流可以整 定得较小。而当发生接地短路时,会有相当大的零序电流和零序电压,这样保护装置动作就 比较灵敏。同时按动作时间配合以获得选择性的零序保护,不必与 Y,d 接线的降压变压器以后的线路保护配合,动作时间可以大大地缩短。
根据运行经验统计,在大接地电流系统中,单相接地故障占总事故的60%~70%,甚至更高 ,因此,接地保护在大接地电流系统中显得特别重要。
对3~6 kV 电网,采用中性点不接地或经消弧线圈接地 或经高阻值接地的方式。在这种电网中 ,当一相发生接地故障时,由于不能构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多, 所以,这种系统又叫小接地电流系统。当小接地电流系统发生单相接地故障时,并不破坏系 统线电压的对称性,系统还可以继续运行。但为了防止故障扩大,当发现接地故障时,必须 及时采取措施加以消除。一般允许带着一点接地故障运行1~2 h 。通常在小接 地电流系统中,只装设一套绝缘监视装置。只有在多出线的复杂电网才装设零序电流保护。
零序电流和零序电压的分布 
我们由对大接地电流系统的单相接地短路的分析可得(假如是 A 相接地故障)
 I · k0= 1 3 I · kA U · k0 = 1 3 ( U ·  kB+ U · kC)
式中 I · k0 ——故障点 零序电流;
I · kA ——故障相短路电 流;
U · k0 ——故障点零序电 压;
U · kB、 U · kC ——非故障相故障点电压。
yn0变压器连接的网络单相接地
为了计算短路电流和分析零序保护的动作行为,必须了解零序电流的分布。零序电流的产生 ,可以看成是在接地故障点的每一相中出现一个零序电压 U ·  k0。在该零序电压的作用下,每一组都产生零序电流 I · 0。零序电流从接地故障点经大地流向变压器接地中性点,再 经变压器返 回线路。如图3.1.1(a)所示。零序电流的分布主要取决于变压器中性点接地点的分配,而 与电源 的数目无关。当发生接地短路时,零序电流 I · 0只在具有中性点接地的网络中通过。
零序分量在接地故障时的特点 
(1)零序电流的分布与各分支送电线路的零序阻抗,变压器中性点接地多少及其位置有关, 与 电源的大小和位置无关。当故障点k逐渐向变压器T1靠近时[在图3.1.1(b)的情况下], I · 01增大, I ·  02减小。同样的道理,当变压器T1中性点接地台数增多时,变压器的综合零序电抗将 减小,导致 I · 01的增大, I · 02的减小。反之, I · 0 1减小, I · 02增大。如 果变压器T2中性点不 接地 ,则变压器的零序电抗变为无穷大, I · 02变为零。
(2)零序电压的分布由故障点至变压器的中性接地点逐渐降低。在一般的接地电网中,故障 点的零 序电压最高,故障点的零序电压 U ·  k0反应至电 压互感器的开口侧的电压也随故障点而变化,当故障点远离互感器安装处时则小;当故障点 靠近电压互感器时,则大。在保护安装处发生不对称金属性接地故障时,则为100V。变压器 中性接地点处 U · k0=0。 
(3)
假定零序电流的方向,仍然采用由母线流向线路时为正,而零序电压是线路电位高于大地电 位为正,则保护安装处的零序电压 U ·  0= - I · 0 Z 。所以在故障线路上,零序功率 P 0方 向实际上 是从线路流向母线的 。故障点处的 U · 0最高,所以故障 点的 P 0也最大;而愈靠近变压器中性接地点处, P 0愈小。继电器所 接入的零序电压与零序电流,其相量间的相角差只决定于保护安装处母线经背后变压器至地 的零序阻抗角(如果背后有线路,还要将该线路的零序阻抗考虑进去),而与被保护线路的阻 抗角无关。这一关系是零序方向继电器与相间保护用方向继电器所不同的,必须特别注意。 图3.1.2示出了线路正方向发生单相接地短路时零序电压和故障电压的分布。图3.1.3示出了 零序电流和零序电压的相量图。
回复
yeyan5110
2005年08月05日 10:17:52
11楼
主要看PE线在什么地方引出,零序保护应在PE线引出前,一般在配电柜内安装
回复