请教关于气体灭火系统中的火灾报警探测器的设置问题,请高手作答。
jinridaidao
2010年03月10日 18:51:38
只看楼主

气体灭火系统保护区内的感烟探测器和感温探测器到底按照什么要求布置(计算数量)?是综合考虑,烟感和温感组合布置的保护区域正好覆盖保护区,不留空隙就可以?还是分别独立考虑,也就是烟感、温感的保护区域分别能够独立覆盖保护区,再把两者叠加才行?请高手给予帮助,或给出规范要求。谢谢。

气体灭火系统保护区内的感烟探测器和感温探测器到底按照什么要求布置(计算数量)?
是综合考虑,烟感和温感组合布置的保护区域正好覆盖保护区,不留空隙就可以?
还是分别独立考虑,也就是烟感、温感的保护区域分别能够独立覆盖保护区,再把两者叠加才行?
请高手给予帮助,或给出规范要求。
谢谢。
免费打赏

相关推荐

APP内打开