请教关于气体灭火系统中的火灾报警探测器的设置问题,请高手作答。
jinridaidao
2010年03月10日 18:49:24
只看楼主

气体灭火系统保护区内的感烟探测器和感温探测器到底按照什么要求布置(计算数量)?是综合考虑,烟感和温感组合布置的保护区域正好覆盖保护区,不留空隙就可以?还是分别独立考虑,也就是烟感、温感的保护区域分别能够独立覆盖保护区,再把两者叠加才行?请高手给予帮助,或给出规范要求。谢谢。

气体灭火系统保护区内的感烟探测器和感温探测器到底按照什么要求布置(计算数量)?
是综合考虑,烟感和温感组合布置的保护区域正好覆盖保护区,不留空隙就可以?
还是分别独立考虑,也就是烟感、温感的保护区域分别能够独立覆盖保护区,再把两者叠加才行?
请高手给予帮助,或给出规范要求。
谢谢。
免费打赏
snailw
2010年03月10日 19:41:42
2楼
不知道楼上使用哪种气体灭火系统?用在什么地方?
试着回复一下:
1.点型火灾探测器布置要求见火灾自动报警系统设计规范(GB 50116-98)8.1 点型火灾探测器的设置数量和布置
2.如果烟感和温感组合布置应该是烟感、温感的保护区域分别能够独立覆盖保护区
(规范同上)
7.2.10 装有联动装置、自动灭火系统以及用单一探测器不能有效确认火灾的场合,宜采用感烟探测器、感温探测器、火焰探测器、(同类型或不同类型)的组合。
回复
gzmo
2010年03月19日 16:53:41
3楼
顶一下 我也刚做 也疑惑中
回复
dzkdzk
2010年04月09日 17:32:35
4楼
看气体灭火系统图集。
回复