请教:90年代的房子改造
土木fri
土木fri Lv.2
2010年03月10日 18:11:40
只看楼主

二层框架结构,原使用功能为单身宿舍现改为机房,使用活荷载由2.0变为8.0原板厚度90不知道这个板加固方案,粘碳纤维好呢还是底部贴钢板好,还是上部浇一层混凝土板好(个人认为,上部浇筑混凝土板简单些,如果这样,粗算了下,原先的板底筋不够)

二层框架结构,原使用功能为单身宿舍现改为机房,使用活荷载由2.0变为8.0
原板厚度90
不知道这个板加固方案,粘碳纤维好呢还是底部贴钢板好,还是上部浇一层混凝土板好
(个人认为,上部浇筑混凝土板简单些,如果这样,粗算了下,原先的板底筋不够)
免费打赏
qfsccxuj
2010年03月19日 12:58:08
2楼
活荷载增大了4倍,既要考虑梁板柱的承载力的变化,还要考虑挠度的变化。板底粘钢加固,个人认为施工不方便,机房不知道是否有动载,如果有,粘钢就更不合适了。板可以采用纤维布加固,梁柱采用钢板或型钢加固较好。
回复
lllj
2010年03月22日 15:12:17
3楼
宜对梁 板 柱全面演算并加固。
回复
土木fri
2010年03月22日 15:23:20
4楼
谢谢!
原图纸细看了下,99年出图的,抗震规范到目前没怎么修改过
不知道程序上,要不要请相关单位进行抗震演算,出个什么意见
另外,对房子的构件,需要检测么,比如砼的标号,毕竟这个房子已经用了11年了
回复
ssfish
2010年03月22日 19:40:45
5楼
活载变化较大的话板梁柱基础都要重新分析,这其中尤其是基础承载力不好处理,另外动载的性质也应分析,如果在梁板的共振区间可能要采取隔振或加强等措施
回复
cleanqing
2010年03月22日 22:54:48
6楼
学习下,高人到处有
回复
txb932
2010年03月29日 22:45:23
7楼
感觉我真的很无知啊
回复
yulankai7922
2010年03月30日 12:19:39
8楼
宜对梁 板 柱全面演算并加固。活载变化较大的话板梁柱基础都要重新分析,这其中尤其是基础承载力不好处理,另外动载的性质也应分析,如果在梁板的共振区间可能要采取隔振或加强等措施
回复
haicao16
2010年04月05日 10:29:59
9楼
活载变化较大的话板梁柱基础都要重新计算分析,宜对梁 板 柱全面演算并加固。
回复
工程功成了
2010年04月07日 11:28:23
10楼
先检测,再加固方案确定,加固设计 最后施工验收

应该不用报规划吧
回复

相关推荐