高压110kV以上六氟化硫断路器控制回路一般通过继电器,按钮,转换开关等实现断路器的分合闸操作,能否做成集成模块,比如PLC等操作模式呢?
高压110kV以上六氟化硫断路器控制回路一般通过继电器,按钮,转换开关等实现断路器的分合闸操作,能否做成集成模块,比如PLC等操作模式呢?
2楼
建议楼主从“安全、可靠、快速”三个方面考虑。
110KV断路器合闸回路肯定需要串联其前后的几个隔离刀闸的位置信号(接点)和其他控制逻辑上需要的接点,这些接点是不可缺少的。如果先把这些接点输入到PLC,再由PLC给出允许合闸的信号,是不是多了一步?这一步如果发生错误,其后果是直接影响“安全、可靠、快速”的事情!!!
回复
3楼
:( :( 杀牛不用牛刀吧,几个继电器能搞惦的,用PLC?制造厂不用考虑成本的?
回复
4楼
学习了
回复
5楼
赞成用PLC,线路简单,不象继电器复杂,事故率高。
回复
6楼
学习学习
回复