各位大侠,在做一个房间的空调选择时。厂家提供的样本主要是根据风量和冷量的参数选型的。请问我针对这两个参数我如何选择,是不是需要先确定送风温差?

各位大侠,在做一个房间的空调选择时。厂家提供的样本主要是根据风量和冷量的参数选型的。请问我针对这两个参数我如何选择,是不是需要先确定送风温差?
免费打赏
toplhc
2005年08月03日 16:56:23
2楼
风机盘管的选择可以说在原理上与选择表冷器、风机差不多,所不同的是风机盘管的盘管(表冷器)和风机厂家帮你配好了。选择风机盘管原则上说,既不能单独按冷量选也不能单独按风量选,而是按照风机盘管中盘管和风机的性能曲线(或性能函数)选。然而,现在的风机盘管厂家都不提供这个资料,这就迫使我们用简便的方法选。

风机盘管样本提供的冷量是在标准工况下的冷量,而这个标准工况点一般比空调室内的空气状态点高,这样样本上给出的冷量也就比风机盘管正常工作时能释放的冷量大,所以选择风机盘管不能按样本上给出的冷量去选。

一般我们在选择空调末端时,是根据负荷和确定的送风温差计算送风量,这个送风温差在推荐的范围内,一般的风机盘管是能够达得到的。所以在缺乏资料的情况下按风量去选择风机盘管可以满足实际冷量的要求,但是建议按中档风速下的风量选择。

理论归理论,实际要求不高的时侯可以按中档冷量选择。注意有的样本只标注一个冷量值,需看后面的中低速供冷能力修正系数。补充一点,冷热合用还有一个1.2的修正系数。

所以有人说按照高档选,而不会出现大问题,只是正好1.2乘以中低速修正系数约等于1,错误但是差不多
回复
张三
2005年08月03日 19:42:08
3楼

如果你的设计要求室内温度是夏季24℃;相对湿度50%。你也查进风干湿球温度为27/19.5℃下标准制冷工况的风机盘管样本冷量选风机盘管?
回复
qingshan_25
2006年10月12日 14:37:16
4楼
以下是引用张三在2005-08-03 19:42:08.0发表的内容:
以下是引用gdstcgs在2005-08-03 18:54:12.0发表的内容:

风机盘管样本提供在标准工况下的冷量。标准工况下,制冷工况:进风干湿球温度为27/19.5℃,冷冻水温7/12℃。
制热工况:进风干球温度21℃,进水温度60℃。

如果你的设计要求室内温度是夏季24℃;相对湿度50%。你也查进风干湿球温度为27/19.5℃下标准制冷工况的风机盘管样本冷量选风机盘管?
回复