约克特灵开利螺杆机组比较
shijianghui7899
2010年03月10日 11:35:24
只看楼主

约克特灵开利螺杆机组比较[ 本帖最后由 shijianghui7899 于 2010-4-6 17:31 编辑 ]

约克特灵开利螺杆机组比较

[ 本帖最后由 shijianghui7899 于 2010-4-6 17:31 编辑 ]
9037b539c7d40a1e5245.rar
6.2 KB
立即下载
lfszaishenzhen
2010年03月14日 09:21:13
2楼
谢谢楼主
回复
joycepang
2010年03月24日 15:16:46
3楼
感谢楼主提供资料哪!!
回复
zzw2000111
2010年04月02日 23:02:49
4楼
呵呵,顶一顶!
回复
zj13951712884
2010年04月04日 22:21:54
6楼
最近一个客户要给约克机组换冷却液,请问如何将就的冷却液跟换,需要几瓶,请叫各位打下。
回复
guoyinghua246
2010年04月11日 18:33:34
7楼
:) :victory: :handshake 支持支持支持支持!!!!!!!!!!!!!!!
回复
airclimasia
2010年04月17日 20:39:01
8楼
谢谢楼主的无私奉献
回复
laizibaiyun
2010年04月19日 18:04:47
9楼
:time: 谢谢楼主分享
回复
predator23
2010年04月20日 18:07:07
10楼
首先多谢楼主提供数据作比较.
但我看过后,发现好多资料不尽不实,有误导人之”严”.
而楼主也没有表明立场,会好容易令人以为楼主是为约克机组的推销员.
而且各厂的机组好像也不是同时期的产品!


如我有什么数据不对,欢迎给我指正,我会谦虚学习!:)
回复
ey007
2010年04月22日 22:54:26
11楼

这个操作说明书上应该有的啊,怎么还,加多少,你找本相应的说明书看看就知道了
回复
空调砖家
2010年04月23日 15:00:53
12楼
楼主.对待问题要客观!

可以肯定地跟你说:一\特灵RTHB系列的冷媒是用R22.而不是你所说的R123.由于R22的冷媒已经淘汰,所以特灵RTHB系列已经几年前已经停产.现在中国来说R134a冷媒才是环保的,所以特灵RTHD系列代替RTHB系列.
二\你说约克机YS压缩机:开式电机驱动,可靠性高,运行能效优。(那个轴封问题,用户心有体会)
三\你说特灵RTHB系列:进口压缩机,双螺杆压缩机,封闭式结构较复杂,故障率高,可靠性差.(后面二句话,严重不符合现实.有一个用户,自从机组调试使用后,没有保养单位给它保养,那里使用空调的人都不知冷媒在哪里加,那二台机组就这样使用了十年,直至跳低油量才叫我们帮他换油及油过虑器,放出的油接近黑色.想象一下,使用了十年的空调主机,才换一次油和油过虑器,别的配件一个没换过,也没维修和保养过.这样的机故障率也算高吗,?)
四\开利正压离心机.目前来说,还是不错的,而楼主把人家说得分文不值/.

呜呼!哉也