关于地下室贯穿性裂缝的处理的工程实践
dgwj
dgwj Lv.2
2010年03月10日 11:26:41
来自于工程监理
只看楼主

关于地下室贯穿性裂缝的处理的工程实践 2005年12月12日为检验某工程地下室墙体裂缝是否为贯穿性裂缝,对某区主楼D轴外墙的23~24轴间出现的一条竖向裂缝进行了灌水检验。 检验方法:在地下室外側砌一个水池,注水高度为1500㎜,观察内壁裂缝处有无水渗出。 8:15开始注水,9:10从内壁检查,裂缝处已开始渗水。当注水高度为1500㎜时,内壁裂缝渗水高度为1400㎜。 渗水情况:出现明流。

关于地下室贯穿性裂缝的处理的工程实践
 2005年12月12日为检验某工程地下室墙体裂缝是否为贯穿性裂缝,对某区主楼D轴外墙的23~24轴间出现的一条竖向裂缝进行了灌水检验。
 检验方法:在地下室外側砌一个水池,注水高度为1500㎜,观察内壁裂缝处有无水渗出。
 8:15开始注水,9:10从内壁检查,裂缝处已开始渗水。当注水高度为1500㎜时,内壁裂缝渗水高度为1400㎜。
 渗水情况:出现明流。
 裂缝性质判定:从渗流情况观察,判定该裂缝为贯穿性裂缝。
 2005/12/14对外部墙体用水泥基结晶渗透型防水涂料进行了防水处理。在裂缝处共涂刷三道水泥基结晶渗透型防水涂料,经洒水养护后,于12月19日再进行灌水检验,以验证结晶渗透型防水涂料对裂缝处理防水效果。
2005/12/22对灌水后内侧裂缝处再无潮湿、渗水现象,表明水泥基结晶渗透型防水涂料有堵漏、抗渗效果,可用于裂缝处理。
注意事项:1、水泥基结晶渗透型防水涂料堵漏应涂刷在迎水面,在水压力的作用下渗透到裂缝中进行再结晶,从而达到封堵裂缝的效果。2、因为是水泥基的防水涂料,涂刷后必须进行润湿养护3~7天。
              
免费打赏
seazwy51
2010年05月31日 23:18:04
2楼
方案很实用。:victory:
回复
sla1999
2010年06月28日 13:43:37
3楼
一、产品简介
LD-水泥基渗透结晶型防水材料是采用特殊活性化学物质、催化剂、硅砂、硅酸盐水泥等混配而成的刚性防水材料。我公司引进浙大专有技术进行生产,是目前世界上先进的防水材料。
它的防水机理主要是利用砼结构的多孔性,以水为载体,产品中的活性化学物质被带入砼结构内部孔缝中,与水泥水化产物交互反应,形成不溶于水的枝蔓状结晶,并与混凝土结合成一体,从而堵塞任何方向的来水。即使多年后建筑物产生新的裂缝,遇水后又会在裂缝处形成新的结晶封闭裂缝,具有多次自愈修复的能力,从而达到永久性的防水、防潮、抗渗的目的。

二、产品特点

1、适宜在潮湿的基面上施工,还能在渗水的情况下施工。

2、能长期抗渗及耐受强水压,属无机材料,不存在老化的问题,与混凝土同寿命。

3、具有超强的渗透能力,在混凝土内部形成结晶,不易被破坏,具有超凡的自我修复能力,可修复小于0.4mm的裂缝。

4、防止冻融循环,抑制碱骨料反应,防止化学腐蚀对混凝土结构的破坏,对钢筋起保护作用,对混凝土无破坏膨胀作用。

5、施工简单、速度快、施工前不需要找平层,施工后不需做保护层,降低综合造价。

6、无毒、无害、无刺激性气味,适用于饮水、食品工程。

三、使用方法

【刮涂法】:

1、清理防水涂层基面上的杂物和浮泥砂浆,对严重凹凸不平的混凝土基面进行修补。

2、对水泥基砼结构防水面上的油污、杂物铲除清理,然后用清水冲刷,在湿基面上进行施工涂刷防水材料。

3、如果发现基面有严重渗漏处,应先采用堵漏材料施工,再使用本材料,才能确保工程质量。

4、水灰比为3:10,用量不应小于1.5kg/㎡,且厚度不应小于1.0mm.

【刷涂法】:一般要求按水:料=4:10(质量比)进行搅拌至粘糊状。拌好的浆料必须能涂刷出一定的厚度。厚度不应小于1.0mm,用量不应小于1.5kg/㎡。施工要求两次或两次以上涂布完成。施工时,同样必须注意涂布基面的清洁和湿润处理,暴晒在阳光下的涂层可持续1-2天用清水进行湿润养护。

【干粉覆盖法】:干粉覆盖法在混凝土基面未完全凝固仍潮湿时,将该材料按不应小于1.5kg/㎡的用量均匀的撒在基面上,并借助刮板使其与混凝土紧密结合。

【喷涂法】:应选用专用喷枪,将按不应小于1.5kg/㎡的用量与净水按5:3的体积比调和,喷涂时,枪头尽量抵近基面且要不时变换角度,保证能喷进凹陷面的阴角处。

四、养护

1、在室内施工和常温下的防水涂层不需进行养护,烈日直射下的防水涂层在初凝后需用雾状水喷洒养护,水必须干净,水流不能过大,以防破坏涂层,养护2-3次,天气炎热时应多养护几遍。

2、施工后两天内必须防雨淋、风沙、污水及霜冻。在空气流通很差时,需要采用排风措施帮助养护。

3、对于需要盛装液体的混凝土构件,在养护三天后,再放置二周的时间,方可使用。

五、注意事项

1、水泥基渗透结晶型防水材料必须在温度不低于5℃的情况下进行施工和养护。

2、在温暖的天气,如发生直接日晒的情况,应采取养护措施防止刚刚涂刷的水泥基渗透结晶型防水材料干的太快。

3、如果在涂刷前混凝土表面干燥,一定要预先湿润表面。

4、下雨时不能施工。

5、水泥基渗透结型防水材料需要与空气直接接触才能确保养护成功,切忌将塑料薄膜养护时直接铺在涂层上。

6、对于水池,防水材料施工后养护至少保持在三至五天,二周后方可注水。

7、涂刷防水材料后48小时内应避免大风、阳光直晒、雨淋和低于-5℃的低温损害。12小时内禁止人行。