如果要达到洁净等级100级,是否一定要FFU满布?
haoshumin
haoshumin Lv.3
2010年03月10日 11:26:38
只看楼主

最近接触洁净空调,有些问题不太明白:1、要想实现100级,是否必须FFU满布?2、10级和100级都是满布的话,他们除了换气次数不一样外,对FFU的区别在那里?3、还有1000级的话,高效过滤风口只需要均匀布置就行了吗?有没有其他规定?

最近接触洁净空调,有些问题不太明白:
1、要想实现100级,是否必须FFU满布?
2、10级和100级都是满布的话,他们除了换气次数不一样外,对FFU的区别在那里?
3、还有1000级的话,高效过滤风口只需要均匀布置就行了吗?有没有其他规定?
免费打赏
jeccom
2010年03月10日 18:13:34
2楼
本人观点:
1.100及不需要满布,换气次数够,层流回风就可以。
2.HEPA和ULPA,滤网效率不一样
3,风口布置肯定是为了带走尘源的,机台和人员操作区多布置点。但回风要顺,不要有涡流
回复
haoshumin
2010年03月11日 13:36:00
3楼
《空调洁净原理技术》中说到:正常情况下满布比达到80%,我国《洁净厂房设计规范》规定,垂直单向流洁净室满布比不应小于60%,水平单向流洁净室不应小于40%,否则就是局部单向流了。
回复
yuan_8018
2010年03月16日 16:00:23
4楼
100级一般50%的分布率就可以,不过如果是在生产区或一些重要区域,最好还是满布。
回复
afa0818
2010年03月17日 14:36:28
5楼
是不用满布,但必须保证流速.
10与100级的就是过滤器\流速也有区别的
回复
flyyoungfei
2010年03月18日 20:25:15
6楼
不用 我做的案子100级只有50%,10级也才80%,也能达标
回复
zc9186
2010年03月24日 11:24:51
7楼
按规范要求就可以了,即三楼的观点。
可以根据自己施工技术调整分布率,但是前提是控制好截面风速。
回复