屋顶稳压泵的扬程怎么确定啊?水箱底距离最不利消火栓的高差是3.5米,而最不利 消火栓做需要的压力是20。54米(根据公式H=Hq+ALdQxh+Hk). 那稳压泵的扬程到底是用20。54加上水头损失减去3。5呢??还是直接用规范要求的7米减去3。5米就可以了?
屋顶稳压泵的扬程怎么确定啊?水箱底距离最不利消火栓的高差是3.5米,而最不利
消火栓做需要的压力是20。54米(根据公式H=Hq+ALdQxh+Hk). 那稳压泵的扬程到底是用20。54加上水头损失减去3。5呢??还是直接用规范要求的7米减去3。5米就可以了?
12楼
补充一下:每只水枪的最小流量也就是5L/S。所以也不会有超过的可能。增压泵流量就选5,扬程以计算为准(满足5L/S的最不利消火栓流量)。
回复
13楼
对了,再说一点!
增压泵的目的就是满足一只消火栓或一只喷头额定流量的压力流量的要求!
回复
14楼
10楼,你说的:如果按20.54-3.5那么消火栓分区就有问题的。
是什么意思啊?我没明白。
回复
15楼
蔡亮同志,你还没弄清楚稳压装置的作用,它是用于初期火灾供水的,跟消防泵的不一样,如果是消防泵的话,应该是20.54-3.5.经过我这样说,不知道你明白了些没有.哈哈,如果还不清楚,你可以再看看规范和条文说明!
ID:ylw94兄弟,不知道我是不是又讲了你要讲的话呢?呵呵!
回复
16楼
以前有此类问题的贴子,大家可以去看一看。不然每次的说法不一样,容易误传、误导、误事。
回复
17楼
呵呵
我现在明白了,其实应该是P1=H3+H4 H3=水龙带及消火栓本身的压力损失
H4=水枪喷射充实水柱长度所需压力
回复
18楼
说明:奖分属于操作错误,对于8楼的帖子,第二点有误
稳压泵原理及计算选型详98S205
对不起!
回复
19楼
xfd831 同志,我看是你没明白稳压泵的用途啊!他就是用来初期火灾供水的,但是只满足7米的静
压谈何能满足消防用水??!!规范规定的7米是不加压的最低限!
真不明白,你们平时做工程都是这么选稳压泵的吗?
xfd831 同志,再请你看看规范规定的:稳压泵流量不大于5L/S,如果都按你的7米选泵,会出现
流量大于5得情况吗?按你的理论规范此举岂不多余??
回复
20楼
楼上的,你也错啦。在设置高位水箱满足最不利点压力要求的情况下稳压泵主要是用来防止泵平时因压力波动而频繁启动的。
回复
21楼
看蔡亮同志说了这么多,我也来支持他一下。
对于消火栓系统,如果高位水箱能够高出最不利消火栓7米,则可以不用设增压稳压设施;
一旦不满足7米,设置增压稳压设施时,就不能仅考虑0.07MPa或0.15MPa,而应满足最不利消火栓充实水柱长度所需要的压力。
按大的计算。不论增压稳压设备是设在地下水泵房或是屋顶设备间。
回复