只看楼主

屋顶稳压泵的扬程怎么确定啊?水箱底距离最不利消火栓的高差是3.5米,而最不利 消火栓做需要的压力是20。54米(根据公式H=Hq+ALdQxh+Hk). 那稳压泵的扬程到底是用20。54加上水头损失减去3。5呢??还是直接用规范要求的7米减去3。5米就可以了?

屋顶稳压泵的扬程怎么确定啊?水箱底距离最不利消火栓的高差是3.5米,而最不利
消火栓做需要的压力是20。54米(根据公式H=Hq+ALdQxh+Hk). 那稳压泵的扬程到底是用20。54加上水头损失减去3。5呢??还是直接用规范要求的7米减去3。5米就可以了?
免费打赏
xyy47
2005年08月03日 17:21:23
2楼
稳压泵的扬程应该是20。54加上水头损失减去3。5,规范要求的7米是最低要求
回复
wjy7891301
2005年08月03日 17:34:26
3楼
稳压泵的扬程是用20。54加上水头损失减去3。5

7米是静水压力,显然稳压泵扬程应按动压来算。
回复
cailiang008
2005年08月03日 19:15:10
4楼
7米是不加压的最低底线!不满足7米就要加压!自然加了,就得满足充实水柱需要!

再加到7米的最低限有何意义呢?!!!
回复
gaolegao
2005年08月04日 08:53:21
5楼
朋友看看国家标准吧上面有消防增压稳压设备的选用与安装,上面说的很清楚,
回复
little_strong
2005年08月05日 13:20:03
6楼
按大的
回复
wx8001
2005年08月05日 14:23:40
7楼
稳压泵的扬程应该是20。54加上水头损失减去3。5,
回复
xfd831
2005年08月05日 16:13:33
8楼
楼主的问题没说清楚
1、高层还是多层?高层,在《高规》里有明确规定高位水箱应该保持的最小静压。是多层的话《低规》就没有没有高位水箱的静压了,如果地方消防部门没有另外文件规定,那就可以不需要做稳压装置了。
2、稳压装置不应该是20.54-3.5,而是7-3.5。理由是如果采用20.54-3.5像这样的算法,你们看看图集ZW(L)-I-X-7应该失业了。
回复
ylw94
2005年08月05日 16:22:22
9楼

他老讲我想讲的话,我晕!
我支持他
回复
ylw94
2005年08月05日 16:28:27
10楼
应该是7-3.5但还要加阻损,如果按20.54-3.5那么消火栓分区就有问题的。
回复
cailiang008
2005年08月06日 11:07:50
11楼
8、9、10楼说法错误!

肯定是按满足最不利消火栓充实水柱算!但是充实水柱也不能过大,因为高规规定增压泵流量

不大于5L/S.
回复