调查:你用的1P+N断路器是否断N线
雨后悠悠看晚晴
2010年03月10日 09:58:24
来自于断路器
只看楼主

早段时间关于1P+N和2P的区别讨论得热火朝天,1P+N断路器N线保护,跟2P断路器不同的是:1P+N断路器N线没有热磁脱扣机构,也即没有短路保护功能,但同时断火线、零线或者只断火线、零线是直通的;2P断路器两极都具有热磁脱扣机构,都具有短路保护功能。下为1P/1P+N/2P原理图(此1P+N断零):请教各位,你所见到的1P+N断路器是否断N线呢,最好上图。[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-3-10 13:35 编辑

早段时间关于1P+N和2P的区别讨论得热火朝天,
1P+N断路器N线保护,跟2P断路器不同的是:
1P+N断路器N线没有热磁脱扣机构,也即没有短路保护功能,但同时断火线、零线或者只断火线、零线是直通的;
2P断路器两极都具有热磁脱扣机构,都具有短路保护功能。
下为1P/1P+N/2P原理图(此1P+N断零):
1P.1P+N.2P.jpg

请教各位,你所见到的1P+N断路器是否断N线呢,最好上图。

[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-3-10 13:35 编辑 ]

1P.1P+N.2P.jpg

免费打赏
jiangshaoxin
2010年03月14日 11:25:59
22楼
不管哪一个品牌的开关打开看看就知道啦
回复
加肥猫
2010年03月14日 21:10:30
23楼
楼主研究的好细啊,未来肯定能成为一方大师
回复
zhijunchen
2010年03月14日 21:57:30
24楼
断不断零,用万用表量一下再动作一下开关,再量一下不就知道了?
回复
bingguibin
2010年03月14日 23:17:33
25楼
我认为没必要在这个问题上较真 实际情况就是有断N的也有不断N的 这个1P+N没有明确解释 规范上也没说明 每个厂家理解不同 产品也就不同喽 我们根据实际情况选择就行了 反正设计的时候都要写上具体型号 也不能就写个1P+N
大家讨论归讨论 别在这互相攻击好不好 别天老大 地老二 你老三似的 别人的观点你可以不同意 但请您注意素质 说话别那么硬 你最牛B?
回复
vlych
2010年03月15日 07:23:18
26楼
断零但不保护
不过4极的开关就要分四类了
1,有保护断零
2,有保护不断零
3,没保护断零
4,没保护部断零

跟1P的区别是LZ的是带漏电保护的,所以要进行检测,1P的怎么检测啊。:lol
回复
qiqi19801209
2010年03月15日 13:14:06
27楼


这个必须支持,大家都是成年人,也都是斯文人,没有必要说因为讨论心生恶意;

阿弥陀佛!!!!!
回复
wj_lyq0615
2010年03月15日 13:35:10
28楼
这个是要顶下LZ的~:D
回复
niangcheng
2010年03月16日 11:32:15
29楼
:handshake
有气氛
也有学问
我学习了
回复
王亮
2010年03月17日 08:41:35
30楼
:victory: :victory: 旁观者,路过,在设计的时候没有必要搞懂原理吧,难道注册会考这个?按规范设计就是了
回复
cherishyy929
2010年03月17日 10:05:29
31楼
拆开看看就知道了