调查:你用的1P+N断路器是否断N线
雨后悠悠看晚晴
2010年03月10日 09:58:24
来自于断路器
只看楼主

早段时间关于1P+N和2P的区别讨论得热火朝天,1P+N断路器N线保护,跟2P断路器不同的是:1P+N断路器N线没有热磁脱扣机构,也即没有短路保护功能,但同时断火线、零线或者只断火线、零线是直通的;2P断路器两极都具有热磁脱扣机构,都具有短路保护功能。下为1P/1P+N/2P原理图(此1P+N断零):请教各位,你所见到的1P+N断路器是否断N线呢,最好上图。[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-3-10 13:35 编辑

早段时间关于1P+N和2P的区别讨论得热火朝天,
1P+N断路器N线保护,跟2P断路器不同的是:
1P+N断路器N线没有热磁脱扣机构,也即没有短路保护功能,但同时断火线、零线或者只断火线、零线是直通的;
2P断路器两极都具有热磁脱扣机构,都具有短路保护功能。
下为1P/1P+N/2P原理图(此1P+N断零):
1P.1P+N.2P.jpg

请教各位,你所见到的1P+N断路器是否断N线呢,最好上图。

[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-3-10 13:35 编辑 ]

1P.1P+N.2P.jpg

免费打赏
lrus
2010年03月17日 12:26:49
32楼
气氛不错,国人就缺这种刨根问底的精神
回复
gd97323
2010年03月17日 12:53:06
33楼
本来是路过,但这回我也学习了,呵呵
回复
wuyankun2010
2010年03月22日 09:08:08
34楼
我用的都断零但不保护零
回复
红苹果
2010年03月22日 10:15:42
35楼
:)
这问题没必要这么仔细的研究,手头有样本看图就知道。。。
回复
yeluolinglan123
2010年03月22日 17:25:58
36楼
::( 那到底是断还是不断呀?难道说施耐德断,正泰就不断了。1P+N …… 谁来为你正名。N到底是断与不断???
回复
yeluolinglan123
2010年03月22日 17:27:23
37楼
若是分不出的话,就请拨打 施耐德 400 810 1315

正泰800 8577777
回复
yeluolinglan123
2010年03月23日 10:04:55
38楼
也就是的1P+N 要是 不断N的话跟1P没区别呀。 当让1P+N也可能是一极两线
回复
jarn
2010年03月23日 11:00:36
39楼
为什么这样的问题也可以搞得这么细致?
回复
qiqi19801209
2010年03月23日 19:33:08
40楼
36楼~39楼,去面壁思过:lol

不仔细看别的兄弟回帖子!
回复
gengbest
2010年03月24日 15:31:11
41楼

一路直通,无漏电保护功能,一路带漏电保护功能。