有关超声波液位计信号电缆的传输距离问题
ioliya100
ioliya100 Lv.2
2010年03月10日 09:56:31
只看楼主

各位同仁大家好,我现在设计一个水厂取水口的自控设计 遇到一个问题 就是管理房和高位水池距离大概有1.3千米,这样信号电缆采用DJYVP-1X2X1.0,电源电缆采用KVV-3X1.0型 随供水管埋管敷设,请问这样的距离供电及信号传输有没有问题?[ 本帖最后由 ioliya100 于 2010-3-10 09:58 编辑 ]

各位同仁大家好,我现在设计一个水厂取水口的自控设计 遇到一个问题 就是管理房和高位水池距离大概有1.3千米,这样信号电缆采用DJYVP-1X2X1.0,电源电缆采用KVV-3X1.0型 随供水管埋管敷设,请问这样的距离供电及信号传输有没有问题?

[ 本帖最后由 ioliya100 于 2010-3-10 09:58 编辑 ]
免费打赏
l340023
2010年03月25日 19:44:58
12楼
5楼的

学习了

个人觉得 我们厂 执行机构 给定和反馈都是4--20毫安的 距离远的也有1 2 千米
信号基本没有什么大的损失 不影响控制
因为线路上 电缆多(走桥架) 所以++隔离器。 保证信号
回复
gengbest
2010年03月25日 19:48:48
13楼
后面的计算公式从哪里来的?
回复
ysh513523
2010年03月25日 21:17:21
14楼
用DC24V,4--20mA信号,屏蔽电缆屏蔽层可靠接地。
回复
imzycwytm
2010年03月29日 23:06:30
15楼
PLC编程实用指南
回复
yoyof1
2010年11月05日 14:12:37
16楼
学习了,感谢楼主
回复
linxwn
2010年11月06日 10:18:54
17楼
如果仪表带RS485接口的话,用PLC的可编程口编程,和液位计通信,确实距离太冤了
回复
yunrun2015
2018年11月25日 01:10:29
18楼

超声波液位计我在水电站上使用过,当时最远距离只有1000米,信号线采用的是屏蔽双绞线。在此我建议楼主看看《4-20mA信号最远传送距离》这篇文章文章