有关超声波液位计信号电缆的传输距离问题
ioliya100
ioliya100 Lv.2
2010年03月10日 09:56:31
只看楼主

各位同仁大家好,我现在设计一个水厂取水口的自控设计 遇到一个问题 就是管理房和高位水池距离大概有1.3千米,这样信号电缆采用DJYVP-1X2X1.0,电源电缆采用KVV-3X1.0型 随供水管埋管敷设,请问这样的距离供电及信号传输有没有问题?[ 本帖最后由 ioliya100 于 2010-3-10 09:58 编辑 ]

各位同仁大家好,我现在设计一个水厂取水口的自控设计 遇到一个问题 就是管理房和高位水池距离大概有1.3千米,这样信号电缆采用DJYVP-1X2X1.0,电源电缆采用KVV-3X1.0型 随供水管埋管敷设,请问这样的距离供电及信号传输有没有问题?

[ 本帖最后由 ioliya100 于 2010-3-10 09:58 编辑 ]
免费打赏
dqzdhyl
2010年03月10日 11:05:31
2楼
可能有问题
:)
回复
wnjye
2010年03月10日 15:06:51
3楼
楼主要传送什么信号?应该会有问题,距离太原,线路衰减
回复
cjw_szy
2010年03月10日 15:10:01
4楼
一个是液位计仪表电源 一个是4~20ma的液位信号。如果这样1.3km的传输距离有问题 那个高位水池的液位计电源及液位信号如何与管理房PLC联系?
回复
wuyounanhai
2010年03月10日 19:56:49
5楼
液位计电源问题不大,现在一般仪表电源都是12--24V之间的都行~

下面从别的地方转过来的
回复
ioliya100
2010年03月11日 08:46:24
6楼
非常感谢楼上的细致解惑。我设计的液位计仪表电源用的是KVV-3X1.5的 液位信号线不变。
回复
电气老陈
2010年03月11日 16:05:42
7楼
介意用脉冲信号来采集液位,而不是使用4-20mA信号。抗干扰能力性。
回复
dqzdhyl
2010年03月11日 16:12:42
8楼
学习了,感谢5#楼朋友。