各位同仁大家好,我现在设计一个水厂取水口的自控设计 遇到一个问题 就是管理房和高位水池距离大概有1.3千米,这样信号电缆采用DJYVP-1X2X1.0,电源电缆采用KVV-3X1.0型 随供水管埋管敷设,请问这样的距离供电及信号传输有没有问题?[ 本帖最后由 ioliya100 于 2010-3-10 09:58 编辑 ]
各位同仁大家好,我现在设计一个水厂取水口的自控设计 遇到一个问题 就是管理房和高位水池距离大概有1.3千米,这样信号电缆采用DJYVP-1X2X1.0,电源电缆采用KVV-3X1.0型 随供水管埋管敷设,请问这样的距离供电及信号传输有没有问题?
[
本帖最后由 ioliya100 于 2010-3-10 09:58 编辑 ]
2楼
可能有问题
:)
回复
3楼
楼主要传送什么信号?应该会有问题,距离太原,线路衰减
回复
4楼
一个是液位计仪表电源 一个是4~20ma的液位信号。如果这样1.3km的传输距离有问题 那个高位水池的液位计电源及液位信号如何与管理房PLC联系?
回复
5楼
液位计电源问题不大,现在一般仪表电源都是12--24V之间的都行~
下面从别的地方转过来的
回复
6楼
非常感谢楼上的细致解惑。我设计的液位计仪表电源用的是KVV-3X1.5的 液位信号线不变。
回复
7楼
介意用脉冲信号来采集液位,而不是使用4-20mA信号。抗干扰能力性。
回复
8楼
学习了,感谢5#楼朋友。