如何选择风机盘管?是按风量选还是按冷量选?还是。。。?请各位帮忙
如何选择风机盘管?是按风量选还是按冷量选?还是。。。?
请各位帮忙
2楼
按中档风量对应的冷量选,因为厂家测试时,风量、冷量是在风机盘管是不接风口 、风管的情况下测出来的,所以选富裕一些
回复
3楼
还要对应设计工况:房间温度、相对湿度
回复
4楼
一般按照冷量。
回复
5楼
按照冷量算,由于使用后灰尘等会影响传热系数所以一般富裕30%左右,
回复
6楼
我认为是选择风机盘管,应该是先按照风量来选择,在确保风量的前提下,再按冷量选。
因为设计时是根据房间的热湿比线,确定送风量的,所以我认为要确保房间的温度,应该先保证风量,再考虑空气处理的冷量。
不知道我的看法是否正确!
回复
7楼
6楼的言之有理!
回复
8楼
支持6楼
回复
9楼
我也支持第六楼的观点
回复
10楼
6楼的观点不对,风机盘管因为排管数少,属于大风量,小冷量的空调末端,在选择风机盘管型号时不存在风量不够的问题。
应该按中档风量对应的冷量,对应设计工况选择。样本上有风机盘管的具体选型方法,
回复
11楼
我觉得六楼的意见不可取,为什么呢?如果按风量来选的话,要么产生冷最量严重不足,这种事你不怕业主找你算帐,也不怕老总骂娘啊;要么产生冷量无端浪费,这是钱啦,帮帮忙,中国还有很多人没有解决温饱啊,我认为搞空调设计(只对办公,家庭无特殊要求的场所)最注重温度是否能达到就可,难怪设计院设计出来的冷量都偏高,明说是我选取的冷量是120w/平方,看上去比我们的小多了,但实际上选型后比我们大多了(冷量上浮30%以上),黑心,不诚实。
回复