供回水温度差的规定
zhouxin_0736
2005年08月03日 13:06:47
来自于中央空调
只看楼主

供回水温度差的规定新出台的“公共建筑节能设计标准”中有一条规定:夏季冷冻水供回水温差不低于5度,大家谈谈,为什么做这种规定,那么应该取多少度合适?冷却水温差呢?

供回水温度差的规定
新出台的“公共建筑节能设计标准”中有一条规定:夏季冷冻水供回水温差不低于5度,大家谈谈,为什么做这种规定,那么应该取多少度合适?冷却水温差呢?
免费打赏
zhaoguangbin
2005年08月03日 13:53:38
2楼
如果经常小于5度,说明选的水泵偏大,浪费严重,故要求大于5度
回复
kongtiaogong
2005年08月03日 14:08:58
3楼
一般是4度的温差。当然你的供冷水是本大楼内的吧。若输远一点这温差不够的
回复
zys0000
2005年08月03日 14:21:26
4楼
避免大流量小温差,提高水泵的输水系数。
回复
njzxh
2005年08月03日 17:57:31
5楼


除了这个因素外,现在的厂家基本上都是以5度温差(7-12)来做的产品,你不想做5度温差,可以选末端的时候会很烦.
回复
zhouxin_0736
2005年08月05日 15:12:17
6楼
谢谢各位了
回复
cnmarqt
2005年08月05日 15:41:25
7楼

可以采用大温差,节能。