求助满液式机组设计问题,请大家不吝赐教
hailonghan
hailonghan Lv.2
2010年03月10日 08:36:12
来自于制冷技术
只看楼主

本人在一家小的空调设备公司从事水冷及水地源热泵设计,去年公司开发螺杆满液式冷水机组,目前回油问题进本解决,但是有一个问题却无法解决:就是冷量不足,140HP的压缩机冷量居然冷量刚刚300kw左右,还不及采用干式蒸发器的机组。机组测试工况就是水冷机的标准工况,机组低压约0.48MPa,高压约1.35MPa,节流采用电子膨胀阀,机组吸气过热度为1-3k。机组回油采用外置油分和制冷剂蒸汽引射.请大家帮忙分析可能的原因,先谢谢了

2010年03月10日 08:39:38
2楼
刚开始怀疑是满液是蒸发器管内水流低的问题(约1.2m/s),后将水侧变为4流程,但仍无效果。
回复
hailonghan
2010年03月11日 12:52:52
3楼
没人能帮忙吗
回复
guzhoufan2
2010年03月11日 13:17:16
4楼
你计算一下换热面积,看够不够,是不是蒸发器选小了,并注意观察蒸发器的液面是不是过低,露出了多排换热管。
希望能对你有用。
回复
hailonghan
2010年03月13日 09:53:25
5楼
感觉不是换热面积的问题,机组运行时低压并不低,只是有一个现象,蒸发器制冷剂内沸腾时泡末(应该是冷冻油)比较多
回复
chijianshengai
2010年03月13日 19:16:54
6楼
满液式蒸发器顶部的换热管其实是被冷冻油盖着,先加一些制冷剂看看,注意功率
回复
lfszaishenzhen
2010年03月14日 09:12:27
7楼
可能是换热面积不够
回复
hailonghan
2010年03月15日 16:16:04
8楼
制冷剂应该不缺,机组功率已经不小了,约80多千瓦(比压缩机选型软件要高),cop低的可怜,压缩机吸气过热度约2度左右;我现在很不理解,为什么使用容积式压缩机的制冷系统,低压这么高,高压比较低,制冷量和cop为什么会这么低。请大家给解释解释,斑竹们也帮帮忙吧
回复
hailonghan
2010年03月15日 16:20:08
9楼
换热器(外买的)以前是配的160hp压缩机,我感觉面积应该够,曾经担心水流速低,将水侧改造成4行程,但无效果
回复
jklydr
2010年03月16日 13:03:03
10楼
机组在哪个城市,在北京吗?
回复
niuniu8327
2010年03月18日 15:56:43
11楼
蒸发器是不是选小了?