三台1吨并联用100MM的外管道可以吗?
wb1601
wb1601 Lv.2
2005年08月03日 11:40:55
来自于采暖供热
只看楼主

水流量够吗?可以是89MM的吗?管线总长500米左右.

水流量够吗?可以是89MM的吗?管线总长500米左右.
免费打赏
flyingbird
2005年08月03日 11:48:10
2楼
水泵水流量多大?
回复
njzxh
2005年08月04日 09:00:20
3楼
供回水温差多少?
一吨是不是指锅炉?
回复
zhaoguangbin
2005年08月04日 09:16:17
4楼
流速有点大,阻力会很大的,不知道水泵扬程多大,是按水泵选管道啊,还是根据阻力选水泵。
回复
bingyu0605
2005年08月04日 15:32:23
5楼
如果三台同时运行,建议用150,两台建议用125,一台,100。我是估的,按大多数情况
回复
wqx207
2005年08月04日 21:46:33
6楼
建议用DN200 DN150 好象正好..呵呵
回复
zhaoguangbin
2005年08月05日 08:54:32
7楼
500米DN125的管道沿程阻力也不过12-13米,DN150足够了,那用得着DN200
回复
wqx207
2005年08月05日 11:01:42
8楼
防止意外..呵呵 大点好
回复
wb1601
2005年08月06日 13:10:16
9楼
是三台0.6KW热水燃煤锅炉,原来是两台,现增加一台,泵的流量好象是28立方每秒.再次感谢!!!供回水为正常值.另外水锤现象如何根治.
回复
zhaoguangbin
2005年08月06日 13:45:26
10楼
28立方每秒是不是太大了,28L/s吧,100的管径还是有些小,水泵总流量应该20L/s左右,管道的沿程阻力已经23米多了,水泵扬程恐怕不够
回复
wb1601
2005年08月06日 18:24:59
11楼
是28L/s,扬程32米.