水流量够吗?可以是89MM的吗?管线总长500米左右.
水流量够吗?可以是89MM的吗?管线总长500米左右.
2楼
水泵水流量多大?
回复
3楼
供回水温差多少?
一吨是不是指锅炉?
回复
4楼
流速有点大,阻力会很大的,不知道水泵扬程多大,是按水泵选管道啊,还是根据阻力选水泵。
回复
5楼
如果三台同时运行,建议用150,两台建议用125,一台,100。我是估的,按大多数情况
回复
6楼
建议用DN200 DN150 好象正好..呵呵
回复
7楼
500米DN125的管道沿程阻力也不过12-13米,DN150足够了,那用得着DN200
回复
8楼
防止意外..呵呵 大点好
回复
9楼
是三台0.6KW热水燃煤锅炉,原来是两台,现增加一台,泵的流量好象是28立方每秒.再次感谢!!!供回水为正常值.另外水锤现象如何根治.
回复
10楼
28立方每秒是不是太大了,28L/s吧,100的管径还是有些小,水泵总流量应该20L/s左右,管道的沿程阻力已经23米多了,水泵扬程恐怕不够
回复
11楼
是28L/s,扬程32米.
回复