帮帮忙!
m001l
m001l Lv.2
2005年08月03日 10:49:57
来自于采暖供热
只看楼主

请问:建筑面积在4000多平米、三层的建筑物,暖气入口只有DN65的管,暖气能不能带动? 用途是公建供热方式为水暖,系统形式为上供下回,热媒温度为80度谢谢~!

请问:建筑面积在4000多平米、三层的建筑物,暖气入口只有DN65的管,暖气能不能带动? 用途是公建供热方式为水暖,系统形式为上供下回,热媒温度为80度

谢谢~!
loman0317
2005年08月03日 10:59:52
2楼
可以根据耗热量指标,公建取80,算出热负荷后,计算出所需流量,然后查手册定管径,看是否合适。这只是粗略的核算。
回复
flyingbird
2005年08月03日 11:11:21
3楼
4000平方,热负荷如果选70W/平方米,则总热负荷280KW,采暖供应回水温差如果20度,则循环水量为10T/H,根据此,DN65的管子够了。
回复

相关推荐

APP内打开