关于排水立管在配电间内的问题
litaosheji@co163
2005年08月03日 10:46:56
只看楼主

设计中遇到以下问题:一层为配电间、二层为办公室、三层为卫生间,此时排水立管(塑料)如何设置?我院有两方面不同的意见,一方面认为:将配电间内排水立管放在管道井内,且管道井不留检修口、立管不设检查口,在二层立管设置检查口,这样排水顺畅;另一方面认为:《建筑给水排水设计规范》中要求“排水立管在建筑的最低层应设置检查口”(见P65 4.5.12条),所以这样设置检查口违背规范,应在二层将立管拐到其他房间下到一层,然后在一、二层均设置检查口,可是这样做明显的排水不畅,请教各位高手有何意见,你们遇到这样的问题如何解决。

设计中遇到以下问题:一层为配电间、二层为办公室、三层为卫生间,此时排水立管(塑料)如何设置?我院有两方面不同的意见,一方面认为:将配电间内排水立管放在管道井内,且管道井不留检修口、立管不设检查口,在二层立管设置检查口,这样排水顺畅;另一方面认为:《建筑给水排水设计规范》中要求“排水立管在建筑的最低层应设置检查口”(见P65 4.5.12条),所以这样设置检查口违背规范,应在二层将立管拐到其他房间下到一层,然后在一、二层均设置检查口,可是这样做明显的排水不畅,请教各位高手有何意见,你们遇到这样的问题如何解决。
免费打赏
yaaaa
2005年08月03日 10:57:00
2楼
我支持后者。配电房内不得有给排水管线穿过。
回复
swqlily
2005年08月03日 11:03:46
3楼
两种做法我都作过,后一种可以提前考虑排水管道管径加大一号,但是不论哪种情况,检查口一定要加。
回复
swqlily
2005年08月03日 11:10:05
4楼
2楼的,采用后者配电间内还要有排水管的,要不,上层排水支管怎样怎样下来,出配电间是不是应该增加检查口,如果是那样,只好提高上层卫生间地面,统一改成上排水了,但是,层高允许吗?
如果配电间层高允许,可以考虑增加夹层,采用第二种方式,这样也符合规范了
回复