请问:建筑面积在4000多平米、三层的建筑物,暖气入口只有DN65的管,暖气能不能带动? 谢谢~!
请问:建筑面积在4000多平米、三层的建筑物,暖气入口只有DN65的管,暖气能不能带动?
谢谢~!
2楼
请问建筑的用途,住宅还是公建,供热方式,系统形式、热媒温度等你说的再详细一些
回复
3楼
请问:建筑面积在4000多平米、三层的建筑物,暖气入口只有DN65的管,暖气能不能带动? 用途是公建供热方式为水暖,系统形式为上供下回,热媒温度为80度
谢谢~!
回复
4楼
如果暖气入口是蒸汽管(8公斤之类的压力),基本上带不动.
如果入口是热水管,25度温差,基本死定.除非把水泵整到极大....
回复
5楼
个人认为肯定不行。管径太小了,水温也不高,采暖效果不好
回复
6楼
请告知:室外热网干管直径多大?入户口距热网干管多远?能否加设循环泵?
回复
7楼
不知你地处什么地区,当地热负荷什么参数。你可以在考虑建筑物内系统阻力的前提下,选用合适扬程且流量25m3/h,建议ISG65-160或ISG65-200(如果阻力太大,考虑用ISG65-250泵),应该没多大问题,
回复
8楼
如果单从管径来说可能小了些,但也要看具体建筑是不是节能?是什么类型的建筑?采暖供回水温差做多少以及室内具体设计有关。如果仅从进户管来说,如果假设进户DN65长度供回水各有十米,比摩阻即使按300Pa/m沿程损失也只有6000Pa,那么室内其它部分只要在14000Pa以内,那么系统循环压力才仅仅两米而已,所以仅从进户管看不出能不能够用,如果为了平衡故意减小进户管管径也是有的。
回复
9楼
建筑情况再详细点,地理位置,用途等
回复
10楼
如果考虑投资,肯定不行。
回复
11楼
地板辐射采暖也不行。入口管径至少80,最好100。