UPVC管63的公称直径是多少?
脚踏祥云
2005年08月03日 10:11:29
只看楼主

 UPVC管63的,63指的是内径还是外径,还是其他的什么,63的公称直径是多少?

 UPVC管63的,63指的是内径还是外径,还是其他的什么,63的公称直径是多少?
免费打赏
cjcjwqwq
2005年08月08日 14:12:37
12楼
有公制和日制的区别
回复
adong303_dg
2005年08月16日 12:45:01
13楼
应该是给水管,排水管一般采用公称直径,如:DN32、DN50、DN75、DN110、DN160、DN200等,而楼主说的63应该是直给水管公称直径DN50的管子,63是外径!
其实,在这个市场上,大家的表示方法也是不是很统一的,希望拿位哪天当上权威人士,下个规定,整顿一下市场!:)
回复
kefan
2005年08月20日 19:52:36
14楼
DN63是指的UPVC管子的工程外径,和其他材质接口的时候就是DG50了
回复
xyong1982
2005年08月20日 20:24:16
15楼
其实,在这个市场上,大家的表示方法也是不是很统一的,希望拿位哪天当上权威人士,下个规定,整顿一下市场!:)
回复
beautyskywater
2005年08月21日 20:07:38
16楼
老问题了,好好看看以前的贴啊,
回复
cangyi811207
2005年08月21日 21:34:58
17楼
De50
回复
汉汉
2005年09月01日 12:56:14
18楼
我见见过最大的是de160,也就是DN150.
回复
zhangwd80
2005年09月01日 15:46:10
19楼
63是外径,内径是50,一般DN300以下管径通常采用UPVC排水管。
回复
zhangrli78
2005年09月01日 23:10:45
20楼
我问一下各位前辈老师;目前我正在从事给排水施工,情况是这样的,图纸叙述比较模糊,局部做法没有给出节点祥图,比如 在地下室设计了一趟de160的UPVC排水主横管,将六趟立管(PL-1为110、PL-2、PL-3、PL-4为160、PL-5、PL-6为75)图纸标为从160主横管上中间加四通,两边各接三趟立管,在中间汇总,四通另两边一边为堵头(且做检查口用)另一边接160管引至室外。问题是图纸未说明用斜四通,但平面四通不利于排水。监理意见是该处用斜四通,但材料员已经跑遍整个市场甚至生产厂家,都没有找到160的斜四通。最后协商改为平面四通 。另有一问题,低压蒸汽采暖管道主管用国标压制弯头应该没有问题吧。系统压力为 减压阀前0.6MPa阀后为0.2MPa。
回复
nijmail
2005年09月02日 09:28:49
21楼
一般这种情况,我会建议将四通改为用两个顺水三通 ,水流更为顺畅。
0.6MPA和0.2MPA压力不大,国标压制弯足够用了,只要接口焊接没问题就行
回复

相关推荐

APP内打开