请教关于大体量办公楼的消防设计几点疑问
hswcock
hswcock Lv.3
2010年03月09日 23:29:27
只看楼主

政府办公楼,总建面9w。地上9层,地下一层。其中一层为架空,基本为大空间,只有少数柱子落下来。上部单层面积比较大,最小6000,最大2万多。疑问:1、关于室内消火栓系统方案一层至五层每层平面都不同,六层至九层基本相同,同时办公楼建筑功能划分比较复杂。基于这种情况我考虑每层独立水平成环,好处是消火栓平面布置比较灵活,且办公室内无消防立管比较美观,缺点无疑是造价提高。2、消火栓布置是否可以按跨越防火分区来考虑??

政府办公楼,总建面9w。地上9层,地下一层。其中一层为架空,基本为大空间,只有少数柱子落下来。上部单层面积比较大,最小6000,最大2万多。
疑问:
1、关于室内消火栓系统方案
一层至五层每层平面都不同,六层至九层基本相同,同时办公楼建筑功能划分比较复杂。基于这种情况我考虑每层独立水平成环,好处是消火栓平面布置比较灵活,且办公室内无消防立管比较美观,缺点无疑是造价提高。
2、消火栓布置是否可以按跨越防火分区来考虑??
3、报警阀方案,初步估算喷头约需要14-16个报警阀,我考虑做2跟立管直上顶层,每层单独设置报警阀间。另外一个方案就是传统做法,将报警阀集中设置在地下消防泵房内,但是这样会造成很多管道穿过一层(一层公共空间较少)
4、最后希望老手给些意见,做政府项目需要注意哪些方面或者有哪些设计经验(比如消防要趋于保守一点的设计思路)
政府项目既要美观又要实用,基于这几点疑问希望大家发表看法,多多指点,小生先行谢过了。
免费打赏
w-jwei
2010年03月10日 08:35:17
2楼
同意二楼!
1.消火栓的布置我认为你只要考虑满足现有的建筑布置就行了,以后功能分割再说,否则你考虑的就太多了。
回复
hswcock
2010年03月10日 10:46:08
3楼


高规7.4.1条文解释说明,室内环网垂直环网、水平环网、立体环网可根据建筑体型,消防给水管道和
消火栓布置确定,但必须保证消防干管和每条消防竖管做到双向供水。我觉得我的方案可以达到双向供
水的效果,请斑竹指教。另外关于报警阀并联以前没有接触过,版主能不能发份系统图供大家参考下啊。
最后感谢斑竹的热情回复。
回复
hswcock
2010年03月10日 10:49:13
4楼


建筑功能划分基本到位,不会有太大的变动了,所以我考虑水平成环的做法也可以防患于未然
回复
xjl001
2010年03月11日 10:22:56
5楼
1,消火栓系统可以不用立体成环,只要满足双向供水即可,每层都有水平环也没有必要,可以2层一个水平环,环状管上接本层及上一层的消火栓。
2,消火栓管道可以跨分区,但消火栓不能跨区使用。
3,喷淋方案很好,可以满足报警阀前环状供水即可。(你的2根供水主管在屋顶要连接起来,以满足环状供水。)
4,政府项目一定要满足规范,所有协商意见一定要有文字记录并签字。
回复
mywode
2011年07月14日 16:56:02
6楼
中庭处采用自动开启天窗,什么消防都解决了
用自动开启天窗把大体量建筑划分成若干防火分区,当发生火灾时,天窗自动打开,有效排烟及形成准室外空间,有效地解决了消防问题
详细请见: http://www.mywode.cn/DF/
回复