发电机接地
dqgzsh
dqgzsh Lv.3
2005年08月02日 13:42:43
来自于电站工程
只看楼主

各位高手请指点:发电机应该接地,都怎么接啊?外壳好说,连上就行,大轴呢?大轴是不是应该接地?

各位高手请指点:发电机应该接地,都怎么接啊?

外壳好说,连上就行,

大轴呢?大轴是不是应该接地?
xzd1976
2005年08月02日 20:51:17
2楼
大轴是应该接地,我一直是通过单芯控制电缆引到出线小室内端子排后,再接地.因大轴还要测转子接地用.不知道是不是对.请高人不吝赐教.
回复
mao_qi_qi
2005年08月02日 23:26:59
3楼
发电机转子大轴可用碳刷连接,共转子绝缘监察和测量转子温度用。
定子星形接线的中性点接地,根据发电机保护装置的要求可以在接地处装设电压、电流互感器。
回复
dqgzsh
2005年08月06日 15:33:05
4楼
哈哈,前天去现场,终于见到大轴的接地了,

是用的电刷,

多谢各位了。
回复
zuixinger
2005年08月08日 01:18:46
5楼
请哪位高手指点,汽轮发电机大轴接地放在汽侧还是励侧?或两侧同时存在均可?
回复
dqgzsh
2005年08月08日 12:19:34
6楼
现场看是随发电机成套的,在汽机侧
回复
mediaxiang
2006年03月05日 10:10:04
7楼
大轴接地也可以在励侧的
回复
szlh001
2006年03月05日 10:26:07
8楼
气轮机叶片由于与蒸汽摩擦会有静电和产生,为了消除这样电荷,发电机大轴上采用了接地的方式来消除,一般装在气册,发电机有转子接地保护,为了测量接地电压,采用了接轴碳刷,实际和接地没有多大区别,一般转载励侧
也有些情况是两者共用!
回复
bangliao001
2006年03月05日 13:59:55
9楼
你们都漏了一个问题哦。发电机转子两端在运行时有个电压差(一般也就2~3V),电压虽小,但如通过发电机两端轴承与轴形成回路,就会有电流通过轴瓦,会在钨金上形成麻点,所以这个电流是不允许存在的,为此发电机的轴的一端要接地,但只能有一端接地,不能让发电机两端轴承与轴形成回路,为此发电机轴承座必有一个是与地绝缘的(座底与台板接合处加绝缘垫,不形成回路就行了).
回复
dqgzsh
2006年03月09日 22:29:13
10楼


多谢,多谢,又学了一手。
回复
skymaster
2006年03月09日 22:34:09
11楼
大轴接地是大轴部分的吧,应该不算是发电机接地吧??
有经过消弧线圈接地的,还有直接接地的。谨代表个人意见
回复

相关推荐

APP内打开