请问各位同行,在地下室什么情况一个集水坑设一台泵,什么情况下一个集水坑设两台泵?
请问各位同行,在地下室什么情况一个集水坑设一台泵,什么情况下一个集水坑设两台泵?
2楼
最好设两台 一用一备
回复
3楼
当时我老师是这样说的
一般一个坑一台泵,几个坑里的泵相互备用,因为集水沟可以充当连接管道
不知道这样对不对?
希望大虾批评指正
我qq94377340
相互交流
共同进步
回复
4楼
一般都是一个泵坑里一台泵,但是假如集水坑内水量较大,且经常开启的情况下就的设两台(一备一用)交替使用
回复
5楼
我个人认为地下室除消防排水外,一个坑设一台泵,因为地下室集水坑主要排的是地下室渗水,水量不是很大,且增加一次性投入.(此处不包括地下生活污水坑排水)
回复
6楼
详建规4.7.4条文解释
回复
7楼
4.7.4条文:
...公共建筑一般在地下室设置污水集水池,且分散设置,故应在每个污水集水池设置提升泵和备用泵。由于地下室地面排水虽然有多个集水池,但均有排水沟连通,故不必在每个集水池中设置备用泵。
同意5楼的意见。
回复
8楼
一个防火区内如有几个集水坑泽一泵一坑。消防电梯集水坑、泵房集水坑、车道出入口截水沟集水坑建议一坑两泵,设低、高、超高三个水位,超高位时两泵同时启动。
回复
9楼
请问6和7楼的,你们说的建规是指《建筑设计防火规范》还是?对于《建筑设计防火规范》只到4.7.2没你们说的4.7.4
回复
10楼
对不起,我说的建规指《建筑给排水设计规范》,不是《建筑设计防火规范》
回复
11楼
一般都是一个泵坑里一台泵,但是假如集水坑内水量较大,且经常开启的情况下就的设两台(一备一用)交替使用
回复