前室内加压送风口面积的确定
s080319
s080319 Lv.4
2010年03月08日 10:29:22
来自于通风排烟
只看楼主

求教:消防电梯前室加压送风口面积如何确定?

求教:消防电梯前室加压送风口面积如何确定?
免费打赏
cnbbzz
2010年03月08日 11:06:35
2楼
按保证前室压力+开启前室门疏散时候的门洞风速 -> 前室加压送风量,按规范要求的风速限制,你说前室的正压送风口的面积如何确定?

[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-3-8 12:18 编辑 ]
回复
snail_yin
2010年03月08日 11:17:31
3楼
楼主看一下规范:
9.3.6 机械加压送风防烟系统中送风口的风速不宜大于7m/s。
回复
lingxing1
2010年03月08日 13:08:25
4楼
可以参考《实用供热空调设计手册》,里面讲的很详细
回复
stevenboy
2010年03月08日 14:49:13
5楼
好好
回复
woaihubin
2010年03月08日 15:50:16
6楼
我也想知道
:handshake
回复
raidaf
2010年03月09日 15:36:24
7楼
上海防排烟技术规程里面将的很详细的,按照那个计算好了,保证送风口小于7米风速
计算出的就是每层风口的风量,管道金属的《20米\S就算把
回复

相关推荐

APP内打开