各位朋友,谁能告诉我一下,智能RVC-ABB 无功补偿控制器,怎样调节。为什么已经设定了0.95.但显示还是1.0 请教
各位朋友,谁能告诉我一下,智能RVC-ABB 无功补偿控制器,怎样调节。
为什么已经设定了0.95.但显示还是1.0 请教
免费打赏
姜振祥
2010年03月11日 14:55:21
2楼
估计是你的电流采样线接入了吗? 另外得需要设置相位的参数你设置了吗 好好检查你的接线和参数的设置啊。