请教关于120墙拉结筋的问题?
wrlxm
wrlxm Lv.2
2010年03月07日 21:50:38
来自于建筑施工
只看楼主

填充墙厚度大于等于120,设置2根拉结筋,小于120设置1根拉结筋。是哪一个规范规定中说的?请教!谢谢!

填充墙厚度大于等于120,设置2根拉结筋,小于120设置1根拉结筋。
是哪一个规范规定中说的?
请教!谢谢!
免费打赏
csccbjs
2010年03月08日 08:35:44
2楼
5.2.4 非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处,当不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎,但直槎必须做成凸槎。留直槎处应加设拉结钢筋,拉结钢筋的数量为每120mm墙厚放置1φ6拉结钢筋(120mm厚墙放置2φ6拉结钢筋),间距沿墙高不应超过500mm;埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm,对抗震设防烈度6度、7度的地区,不应小于1000mm;末端应有90°弯钩(图5.2.4)。

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-9 09:09 编辑 ]
回复
gaozhigang-520
2010年03月18日 22:18:02
3楼
学习了谢谢
回复
fireflier
2010年03月19日 20:02:41
4楼
小于120设置1根拉结筋的说法是错误的,拉结筋的起步价就是两根。二楼已经列出依据了
回复
ziyouzizai1028
2010年04月16日 19:33:02
5楼
学习了,谢谢2楼
回复
zz119i
2010年06月29日 15:39:47
6楼
规范规定每120mm墙厚放置1φ6拉结钢筋(120mm厚墙放置2φ6拉结钢筋),很明显120mm是临界点,120mm到底放1根还是2根,规范给出明确规定2根。那么小于120mm的墙体放置1φ6拉结钢筋就可以了,从实用的角度讲那么薄的墙体没有必要放置2根。
回复