总开为2P空断,下面的各分线路(地插、厨卫、空调)用的是1P+N的漏电断路器请问能换成2P的吗?2P是不是比1P+N的安全?现在的新楼都是TN-S系统吗?
总开为2P空断,下面的各分线路(地插、厨卫、空调)用的是1P+N的漏电断路器
请问能换成2P的吗?2P是不是比1P+N的安全?现在的新楼都是TN-S系统吗?
12楼
11楼的恐怕还没明白1P+N的漏电断路器其实也是断零线的
回复
13楼
到目前为止,我从市场上见到过的、以及我过去所使用过的1P+N漏电保护断路器都是只断一个极的!
不信的话请你自己去买一个拆开来看看!!!!
回复
14楼
兔子是贵人多忘事还是见识少点了:o
给你看看
回复
15楼
就楼主的意思,可以互换
回复
16楼
我是来学习的:)
回复
17楼
看来是可以互换的了
回复
18楼
学习的
回复
19楼
可是实测新房的1P+N的漏断,N线是不断开的。
回复
20楼
N是断开的,但是N线是没有保护的
我的理解
就是不能分断N故障状态
回复
21楼
手动断开后,然后用万用表测漏保两端的N线接线螺钉,是通的。
回复