在施工中我用的是3*20瓦格栅灯(就是600*600内有三根灯管其实每个灯管标明是18瓦),有镇流器那种共20盏,可是,配电柜上显示的电流却是12A可是计算20*3*20/220=5.45A不知是为什么,,,难道是功率因素在做怪,,请大家指点,,为此甲方质疑是配电柜有问题,可是我用别的电器试验,,,,,没什么问题... 这是什么原因啊,,,
在施工中我用的是3*20瓦格栅灯(就是600*600内有三根灯管其实每个灯管标明是18瓦),有镇流器那种
共20盏,可是,配电柜上显示的电流却是12A
可是计算20*3*20/220=5.45A
不知是为什么,,,难道是功率因素在做怪,,
请大家指点,,为此甲方质疑是配电柜有问题,可是我用别的电器试
验,,,,,没什么问题...
这是什么原因啊,,,
22楼
谁说的照明的功率因数取0.5或0.45,你们在凑数么
回复
23楼
正解。
回复
24楼
我是新手,请问怎样加电容补偿 ?
谢谢!
回复
25楼
电容 补偿可以采用集中补偿和分散补偿。关于集中补偿的论文在本站资料里面已经很多了。
您可以直接点击电容补偿查看。
分散补偿就是在每个灯具里面安装小电容,把功率因数提高到一个合理范围(0.8、0.85甚至0.9)
不同厂家的电感镇流器的设计参数不一样,需要补偿的电容值也不一样。
例如ATCO公司的产品目录里面,同样是20W的电感镇流器,不同型号的镇流器需要补偿电容的容量都不一样,从3.5uF到4.5uF都有~
回复
26楼
楼主说的这种情况我也与到过,格栅灯盘如果采购时没特殊要求一般都是电感镇流器
(配电子镇流器的灯具贵很多).18w的电感镇流器功率因数一般为0.45到0.55.
这样以来电流在12A左右.
另在灯盘的进线端并联一个10~12uF的补偿电容即可.(一个补偿电容大概10元左右,飞利浦的)
回复
27楼
赶紧加电容补偿吧
回复
28楼
计算时功率因数没有考虑,因为电路并非阻性,要考虑无功
回复
29楼
如果你说的3X18W格栅灯盘中用的电感镇流器,根据GB2313-93和GB/T14044-93规定的设计指标,18W电感镇流器的功率因数约0.4,可以在灯盘接线端子的L线与N线之间并联一只12微法,耐压400V的电容器;也可以在这一支路单独并联一只电力电容进行补偿。
回复
30楼
20*3*20/220=5.45A 荧光灯属气体放电灯,功率因数大概0.45,镇流器还要消耗电功率2W左右。
回复
31楼
原因有两个:1、功率因数原因;
2、镇流器功耗原因。
回复