求助施工经验——设备基础小改大
yangsen19860101
2010年03月07日 10:32:12
来自于地基基础
只看楼主

现在有一批设备基础,设计变跟要变大,设备基础的钢筋都预留在地下室底板上的,圆钢8@200间距。现在变大,位置上没太大移位,有些只是每边向外扩大了300mm,是不是可以保留原来的基础,采用植筋,后浇扩大呢,好像规范规定植筋要求螺纹钢的。

现在有一批设备基础,设计变跟要变大,设备基础的钢筋都预留在地下室底板上的,圆钢8@200间距。现在变大,位置上没太大移位,有些只是每边向外扩大了300mm,是不是可以保留原来的基础,采用植筋,后浇扩大呢,好像规范规定植筋要求螺纹钢的。
免费打赏
tontongba
2010年03月07日 14:05:16
2楼
植筋应该可以解决,大不了把植筋采用螺纹钢啊,可以放大的。
回复
yangsen19860101
2010年03月07日 16:01:46
3楼
但是植筋好像有点烦啊,要是植筋得话,植的钢筋很多啊,原来面还得凿毛,还要很多的植筋胶,可不可以直接浇素混凝土啊?
回复
brook_2002
2010年03月08日 10:10:31
4楼
为何保证与原有的混凝土可靠连接,必须凿毛。如新的设备基础无振动,可不必设锚筋。如有动力荷载,应采取值筋方式处理。
回复
tontongba
2010年03月09日 00:29:55
5楼
就算是素混凝土也得把交接面处凿毛的啊
回复
choubanban_ntt
2010年11月04日 18:26:05
6楼
学习了
谢谢:time:
回复
温员外
2010年11月04日 20:27:49
7楼
在地下室底板上?
那还做什么基础,直接素混凝土填填好了
回复
出来混也要认真
2010年11月04日 20:41:35
8楼
新旧混凝土结合部一定要凿毛。
回复
jackwang515
2010年11月04日 23:40:38
9楼
首先,请问你的设备是不是动设备。如果是动设备的话,得植筋加强;如果是静设备的话,直接利用现有钢筋现浇就可以了。要注意的是:旧混凝土面得凿毛且清理干净。
回复
lyrics
2010年11月04日 23:54:19
10楼
不用植筋的话试试化学锚栓或者切底锚栓吧。
回复

相关推荐