关于室内采暖暗敷管道的做法?
suntuolin
suntuolin Lv.12
2005年08月02日 08:15:06
来自于采暖供热
只看楼主

现在为了美观,很多的小区在做采暖是大都是采用暗辐射在垫层内,在图集内有两种做法,一是采用波纹管,再就是采用保温沙浆做暖气管道沟槽.这两种做法均有弊端第一种必须增加垫层厚度才能保证管子相交叉时的埋设;第二种给现场施工带来了很大的施工难度.在这里我有一个想法是否可以采用在房间内延墙设6mm厚的保温板,请大侠们谈一谈看法...

现在为了美观,很多的小区在做采暖是大都是采用暗辐射在垫层内,在图集内有两种做法,一是采用波纹管,再就是采用保温沙浆做暖气管道沟槽.
这两种做法均有弊端第一种必须增加垫层厚度才能保证管子相交叉时的埋设;第二种给现场施工带来了很大的施工难度.在这里我有一个想法是否可以采用在房间内延墙设6mm厚的保温板,请大侠们谈一谈看法...
免费打赏
lpfei2000
2005年08月03日 10:38:41
2楼
可是管子并不是全部沿墙敷设的,要不得拐多少弯。
回复
suntuolin
2006年04月22日 14:55:41
3楼
现在回头来看,当时的建议使错误的,因为采取图集上面的做法是为了防止地面开裂。
回复
00544jlz
2006年05月05日 16:12:01
4楼
踢脚线里是否考虑一下?