请教:每相的视在功率加起来是3相的总功率吗?
mohjian
mohjian Lv.3
2010年03月06日 08:45:21
只看楼主

每相的视在功率加起来是3相的总功率吗?

每相的视在功率加起来是3相的总功率吗?
免费打赏
lingxuct
2010年03月06日 08:47:41
2楼
是三相的总视在功率,但不是总功率。
回复
mohjian
2010年03月06日 22:17:15
3楼
那请问下,总视在功率和总功率之间有什么关系吗?
回复
lptkz
2010年03月07日 08:56:24
4楼
视在功率的单位是KVA而功率的单位是KW,因此二者之间是相差一个功率因数CONθ的,这个要根据实际使用的负荷性质才能够决定的
回复
lingxuct
2010年03月07日 13:03:50
5楼
能不能这样说:功率的单位是KW,容量的单位是KVA?
回复
加肥猫
2010年03月07日 17:36:41
6楼
应该说,矢量和是一样的
回复
huangweiping163
2010年07月23日 21:59:51
7楼
有功功率P 无功功率Q 视在功率S 不存在总功率的说法
S平方=P平方+Q平方=UI
回复
niuqudezuoshou
2010年07月24日 22:49:20
8楼
这个不要分有功无功吗?区管在2楼提到的总功率是什么?请教下。
回复
jianaojuan
2010年07月26日 17:25:05
9楼
视在功率与有功功率和无功功率成正三角关系,你可以简单理解为,视在功率包括有功功率和无功功率,一般说的总功率指的是有供功率。不用我再告诉你有功功率和无功功率的概念了吧?
回复
linguowei7
2010年08月02日 09:17:09
10楼
7楼的是正确的吗?