复合风管和风机盘管的连接,有没有必要用软接头?
马二哈
马二哈 Lv.2
2005年08月01日 19:34:53
来自于中央空调
只看楼主

第一次用酚醛复合风管,有点吃不准。

第一次用酚醛复合风管,有点吃不准。
免费打赏
parbadon
2006年02月27日 14:14:56
12楼
好像都是30公分的吧
回复
cmoke
2006年06月09日 16:15:10
13楼
该用的时候还是得用,软接的作用有两个:1.防止震动传递 2.有利于对接(两对象不在同一线上)
回复
kdyzone
2006年06月10日 08:53:08
14楼
12楼的说的是3公分吧,复合凤管现在安装你是四定了 ,现在霉雨季节,虽然那些做“超级凤管”的 在吹怎么怎么好的 ,哦去年做了一个医院霉雨季节装的装完就因为受潮天晴马上就起包了,全部拆了
回复
yaojinghui6666
2006年06月10日 17:23:53
15楼
风机盘管和风管的连接方式如何并不是由你所连接的风管材料决定的,而是为了满足防震.降噪和方便连接来确定的..
风机盘管和送风管道或者是送风口连接只所以要用帆布软接头连接就是出于对防震.降噪和方便连接来考虑的.防震是大家众所周知的事情就不必多说了,噪声的出现很大一部分是由于振动造成的..
由于风机盘管的出口尺寸和我门所设计的风管或者送风口的尺寸并不一定一致,如果让他门直接相连会比较麻烦切连接的并不一定紧密,所以出于方便施工和保证施工质量方面的考虑也是要求用帆布 软接连接.
真对空调区域对送风标准要求的高低不同,我门所才用的软接的材料和处理方式也有很大的不同.
所以,归结起来,风机盘管和风管或者送风口应该采用软接.
回复
weimingda
2006年06月14日 17:17:18
16楼
我用过酚醛复合风管,效果还可以.并且做了一家产品的代理,复合风管和风机盘管的连接,是必须要用软接头的.
回复
lz_44
2007年06月11日 15:21:33
17楼
那位大侠说说软接头的长度如何确定的吧,谢谢啦
回复
ziyiyinzhe
2007年06月26日 11:00:15
18楼
9494!附议17楼!
回复
fsdzds
2007年06月30日 11:49:03
19楼
柔性短管的长度,一般宜为150mm-300mm,其连接处应严密,牢固可靠
回复
whm1234996
2007年09月07日 16:47:11
20楼
15cm
回复
emmas
2007年09月07日 22:44:51
21楼
不用软接头,用h型法兰连接即可.
回复

相关推荐

APP内打开