复合风管和风机盘管的连接,有没有必要用软接头?
马二哈
马二哈 Lv.2
2005年08月01日 19:34:53
来自于中央空调
只看楼主

第一次用酚醛复合风管,有点吃不准。

第一次用酚醛复合风管,有点吃不准。
免费打赏
jswgq-55
2005年08月01日 21:04:57
2楼
不是太清楚你说得,是否将新风管与风盘风管连接在一起?是并排还是插入?
回复
l258---
2005年08月01日 21:46:23
3楼
应该可以直接连接,不用再做软接。
回复
goodluck_lxf
2005年08月02日 10:04:34
4楼
使用软接头的目的是减震,既然冷水管都要设,为什么风管不设呢?
回复
shuyu
2005年08月02日 10:45:26
5楼
应该要用软接的
回复
deathgod007
2005年08月02日 13:59:53
6楼
我觉得有必要用
回复
rong73112
2005年08月02日 14:16:45
7楼
应该设,我们也做过不少复合风管的工程,有的叫超级风管,施工时都加了软接头
回复
马二哈
2005年08月02日 14:21:10
8楼
多谢,我也觉得应该用软接头,就这么决定了!
回复
kfzhy65
2006年02月23日 20:38:43
9楼
请问:软接头的长度,规范有规定吗?





回复
t-studio
2006年02月23日 21:14:53
10楼
当然要啦,复合风管有发兰配件的
回复
greatshark
2006年02月23日 21:40:23
11楼
应该要的。。。
回复